Добрый день! Просветите, пожалуйста.
При аэродинамическом расчете систем ПДВ, для подбора оборудования, учитываем самый дальний клапан с решеткой. А если пожар случится на верхнем этаже, как произойдет регулировка напора? На этом пути ведь гораздо меньше сопротивлений, короткий участок и никаких шиберов, регулируемых решеток не предусмотрено, сечения такие же.
Например, в многоэтажном жилом доме на КДУ.
Skaramush
А что именно Вас смущает? Расчёт по наиболее удалённой точке означает, что во всех остальных требуемый расход гарантированно обеспечен.
l-nikolaev
Цитата(dodo1995 @ 10.1.2024, 10:43) *
Добрый день! Просветите, пожалуйста.
При аэродинамическом расчете систем ПДВ, для подбора оборудования, учитываем самый дальний клапан с решеткой. А если пожар случится на верхнем этаже, как произойдет регулировка напора? На этом пути ведь гораздо меньше сопротивлений, короткий участок и никаких шиберов, регулируемых решеток не предусмотрено, сечения такие же.
Например, в многоэтажном жилом доме на КДУ.


Регулировка напора как правило никак не произойдет. В самой дальней точке напор будет поменьше, в самой ближней точке -ощутимо побольше. Задача проектировщика попасть в дельту давлений (мин. и макс. давлений) которые регламентируются нормативной документацией без применения чудес в виде "перепускных клапанов" или "клапанов избыточного давления".