16. Давление во внутридомовой системе отопления:
с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем
с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем
Собственно обратился в жилищную инспекцию и сообщил им о том, что минимальное давление в нашем МКД не соблюдается, из-за чего в стояке иногда шум воды (не хватает давления чтобы заполнить до конца) и слабо греет. Они выпучили глаза и сказали, что по отоплению они мерят только температуру воздуха в квартире, а что делать с этим пунктом не знают, но сказали чтоб я писал официальное обращение и там они разберутся, может быть. Как документально им "помочь" так сказать, чтобы они вынесли правильное решение?
Мне надо принести на блюдечке все доказательства, потому что люди там не очень мотивированы для решения моей проблемы. В каком-нибудь официальном документы описана методика измерения? Умом я понимаю, что это минимум умножить высоту всех этажей на количество этажей и прибавить 0.5 МПа, но может и больше по факту, за счет потерь. В общем мне надо сослаться на конкретный пункт конкретного документа, как например с температурой горячей воды ссылаются на СанПин. в котором указаны конкретные цифры, а в 354 постановлении конкретной цифры нет.