porosenokpetr
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как рассчитывается минимальное давление по пункту 16 приложения 1 постановления 354? И где оно измеряется - у потребителя в квартире или в подвале?

Цитата
16. Давление во внутридомовой системе отопления:
с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем


Собственно обратился в жилищную инспекцию и сообщил им о том, что минимальное давление в нашем МКД не соблюдается, из-за чего в стояке иногда шум воды (не хватает давления чтобы заполнить до конца) и слабо греет. Они выпучили глаза и сказали, что по отоплению они мерят только температуру воздуха в квартире, а что делать с этим пунктом не знают, но сказали чтоб я писал официальное обращение и там они разберутся, может быть. Как документально им "помочь" так сказать, чтобы они вынесли правильное решение?

Мне надо принести на блюдечке все доказательства, потому что люди там не очень мотивированы для решения моей проблемы. В каком-нибудь официальном документы описана методика измерения? Умом я понимаю, что это минимум умножить высоту всех этажей на количество этажей и прибавить 0.5 МПа, но может и больше по факту, за счет потерь. В общем мне надо сослаться на конкретный пункт конкретного документа, как например с температурой горячей воды ссылаются на СанПин. в котором указаны конкретные цифры, а в 354 постановлении конкретной цифры нет.
AI 155
Ваши доказательства не будут легитимными. Нужно заключение профильной компании.
tiptop
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 6:27) *
сказали, что по отоплению они мерят только температуру воздуха в квартире

А ГВС-то здесь при чём? newconfus.gif
Flow
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 6:27) *
Умом я понимаю, что это минимум умножить высоту всех этажей на количество этажей и прибавить 0.5 МПа,


Все верно. Это конкретная цифра.

Относительно шумит вода - тут скорее всего в другом проблема - завоздушивание системы, нет воздухоотводчиков или воздухосборников в достаточном количестве.
porosenokpetr
Цитата(AI 155 @ 27.12.2023, 8:00) *
Ваши доказательства не будут легитимными. Нужно заключение профильной компании.

Под доказательствами я имею ввиду ссылки на статьи в нормативных документах.

Цитата(tiptop @ 27.12.2023, 9:47) *
А ГВС-то здесь при чём? newconfus.gif

Извините, ошибся с разделом. Прошу модератора перенести в раздел "Отопление", если возможно.

Цитата(Flow @ 27.12.2023, 10:00) *
Все верно. Это конкретная цифра.

Как она рассчитывается?

Цитата
Относительно шумит вода - тут скорее всего в другом проблема - завоздушивание системы, нет воздухоотводчиков или воздухосборников в достаточном количестве.

Вы ошибаетесь, потому что при открытии крана маевского воздух всасывается и вода полностью уходит из радиатора отопления.
HeatServ
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 16:53) *
Как она рассчитывается?

0.05 МПа, оно же 5 метров водяного столба, т.е. манометр в верхней точке системы должен показывать 0.5 кг/см2, половина атмосферы. Это избыточное давление в системе по условию незавоздушивания. Не расчитывается никак, просто приняли такое значение.
tiptop

ПТЭТЭ:

"9.3.20. В режиме эксплуатации давление в обратном трубопроводе для водяной системы теплопотребления устанавливается выше статического не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), но не превышающим максимально допустимого давления для наименее прочного элемента системы".
porosenokpetr
Цитата(HeatServ @ 27.12.2023, 18:42) *
0.05 МПа, оно же 5 метров водяного столба, т.е. манометр в верхней точке системы должен показывать 0.5 кг/см2, половина атмосферы. Это избыточное давление в системе по условию незавоздушивания. Не расчитывается никак, просто приняли такое значение.

То есть измерять нужно у меня квартире? И как подключить манометр к радиатору отоплению? Жилищный инспектор сказал, что не знает как это сделать, а я тем более blink.gif

Цитата(tiptop @ 27.12.2023, 19:59) *
ПТЭТЭ:

"9.3.20. В режиме эксплуатации давление в обратном трубопроводе для водяной системы теплопотребления устанавливается выше статического не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), но не превышающим максимально допустимого давления для наименее прочного элемента системы".

Спасибо за ссылку на статью! Как на практике обеспечивается выполнение данного пункта? Манометр подключается к радиатору отопления в квартире на последнем этаже?

AI 155
Установить надо в верхней точке системы отопления здания. Манометр должен иметь поверку.
Обозначьте проблему в жэу, предложьте способ ее решения.
Измерения и заключение должна сделать профильная организация.
В принципе можно в итп посмотреть давление и сравнить с высотой здания.
Должно быть не менее высоты здания + 5 м вод. столба или больше.
HeatServ
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 20:16) *
То есть измерять нужно у меня квартире? И как подключить манометр к радиатору отоплению? Жилищный инспектор сказал, что не знает как это сделать, а я тем более blink.gif

В квартире вакуум, там нечего измерять. Выше написал Al 155, так нужно делать. Обычно для повышения давления в системе делается подпор в ИТП, если есть избыток располагаемого перепада давлений на вводе и присоединение зависимое (элеваторная или насосная схема). Если независимое (на системе отопления теплообменник), то разбираться надо с насосом, который работает на поддержку статики в системе отопления.
Жилищников пинать надо, ведут себя как Прибалтика, мелко гадят и делают вид, что не понимают русского языка.
porosenokpetr
Цитата(AI 155 @ 27.12.2023, 20:26) *
Установить надо в верхней точке системы отопления здания.

Верхняя точка это моя квартира - куда устанавливать манометр?

Цитата
Обозначьте проблему в жэу

У нас управляющая компания и они считают что это нормально, поэтому только через жилищную инспекцию заставлять.

Цитата
В принципе можно в итп посмотреть давление и сравнить с высотой здания.
Должно быть не менее высоты здания + 5 м вод. столба или больше.

Неужели нет стандатной процедуры для измерения давления, которое регламентирует закон? На глазок вот таким образом это без учета потерь давления, а так да, минимум столько - у нас даже столько нет.

Цитата(HeatServ @ 27.12.2023, 21:07) *
В квартире вакуум, там нечего измерять. Выше написал Al 155, так нужно делать.

Почему же? Кран маевского ведь должен выпускать воздух/воду, под давлением.

Цитата
Обычно для повышения давления в системе делается подпор в ИТП, если есть избыток располагаемого перепада давлений на вводе и присоединение зависимое (элеваторная или насосная схема). Если независимое (на системе отопления теплообменник), то разбираться надо с насосом, который работает на поддержку статики в системе отопления.

Инженер сказал, что РСО подают низкую обратку, а сила отопления регулируется клапаном на подаче, который постепенно закрывается, соответственно в один момент давление становится слишком низким из-за низкой обратки. Если давление обратки от РСО не хватает, то на обратку устанавливается повышающий насос, правильно? По закону.
AI 155
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 23:18) *
Верхняя точка это моя квартира - куда устанавливать манометр?

На чердаке.
porosenokpetr
Цитата(AI 155 @ 27.12.2023, 21:19) *
На чердаке.


Мой стояк отопления заканчивается у меня в квартире, выше не идет. Или есть еще стояк, который заходит на техэтаж? (у нас техэтаж есть)
AI 155
Сами полезете мерять ?
porosenokpetr
Цитата(AI 155 @ 27.12.2023, 21:26) *
Сами полезете мерять ?

Нет, расскажу жилищному инспектору как мерить, возможно даже закуплю необходимое оборудование. Манометр на 1/2 уже есть.
Машинист
Пинать надо не жилищников, там условия весьма специфические, денег на инженерных местах не увидишь, поэтому и профессионалы просто обходят эту сферу стороной. Даже если не обходят, это сразу ничего не изменит. Допустим, мы разобрались, как вкрутить в батарею манометр; кстати, ничего такого хитрого, стандартные пол дюймовые резьбы, Маевский выкрутили, и хоть прямо в пробку его, манометр этот, и крути. Странно, что жилищные инспектора этого не знают. Впрочем, туда не из слесарей и приходят, а наоборот, чаще далеко кругом специальность минуя.
Ну, вкрутили. Полкилограмма он вам показал. А система журчит. Дальше что? Какие пункты? Что дальше делать, ни в каких ПТЭ не написано, а понимать и так надо. Давление надо поднимать, гораздо выше, чем на 5 метров выше статики по ПТЭ. По моему личному опыту, метров пятнадцать, двадцать. Вот взять из моих один из первых домов в Северодвинске. 12 этажей, 36 метров. В теории 36+5=41 метр надо минимум, но на практике, меньше чем на 55 в обратке, оно нормально не работает - журчат верхние этажи.
В Архангельске дом, 14 этажей, теория говорит 14*3=42 и +5=47. Но нет, кое-как успокаивается только при 60, а чтоб стабильно тихо стало - надо 65-70 метров.
AI 155
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 23:28) *
Нет, расскажу жилищному инспектору как мерить, возможно даже закуплю необходимое оборудование. Манометр на 1/2 уже есть.

Инженер теплотехник и так это знает.
Надо стояк перекрывать, вкрутить, не сломать и не утопить жильцов.
Машинист
Поэтому, надо смотреть схему итп. Зависимая или независимая система отопления, и как обеспечивается достаточное давление в ней. Если стоит теплообменник - почти всегда должен быть и насос подпитки. Правильно ли он подобран, хватает ли его напора. Рабочее давление в системе отопления вполне может быть указано ошибочное в проекте, проектировщики того, что я описал постом выше, сплошь и рядом не знают. Если подпиточный насос подобран по напору впритык, или исходное давление перед ним будет чуть ниже - считай, приплыли, давление не создать. Надо менять насос тогда.
По-плохому, следом вылезает зачастую замена расширительного бака. Считают рабочее давление 5 бар, на 5,5 настраивают предохранительный клапан, и ставят на 6 бар номиналом расширительный бак. А потом выясняется, что ниже семи бар работать невозможно, журчит, люди спать не могут, жалобы, проверки.
Кстати, о расширительном баке. Неработающий р.бак тоже является частью вселенной. Вселенной причин ненормальной работы отопления. При малейшем скачке температур, или при утечке, происходит снижение давления, и воздух предательски заползает в систему. Как он это делает, я не знаю, но всегда оказывется внутри.
Рядом с этим нюансом второй - настройка автоматики подпитки. Она тоже имеет какое-то допустимое колебание, то есть давление от рабочей величины на сколько-то должно просесть, прежде чем автоматика это увидит и включит подпиточный насос. Эта просадка может оказаться достаточной для того, чтоб система успела схватить воздуху.
Ну и самое интересное. Внутри системы, в зависимости от того, чем она заполнена, с разной степенью интенсивности идет коррозия. Если теплоноситель честный по свойствам, то скорость её будет невелика. Если же это какая-нибудь дрянь с непредсказуемым рН, а радиаторов догадались навставлять алюминиевых, то в системе в прямом смысле ходят газы. Об этом явлении будет свидетельствовать резкий неприятный запах при выпуске воздуха из маевских из радиаторов наверху. Типа сероводорода, яйцами тухлыми воняет.
porosenokpetr
Цитата(Машинист @ 27.12.2023, 21:29) *
кстати, ничего такого хитрого, стандартные пол дюймовые резьбы, Маевский выкрутили, и хоть прямо в пробку его, манометр этот, и крути. Странно, что жилищные инспектора этого не знают.

Благодарю! Я тоже удивился! blink.gif

Цитата(Машинист @ 27.12.2023, 21:29) *
Ну, вкрутили. Полкилограмма он вам показал. А система журчит. Дальше что? Какие пункты? Что дальше делать, ни в каких ПТЭ не написано, а понимать и так надо. Давление надо поднимать, гораздо выше, чем на 5 метров выше статики по ПТЭ. По моему личному опыту, метров пятнадцать, двадцать. Вот взять из моих один из первых домов в Северодвинске. 12 этажей, 36 метров. В теории 36+5=41 метр надо минимум, но на практике, меньше чем на 55 в обратке, оно нормально не работает - журчат верхние этажи.
В Архангельске дом, 14 этажей, теория говорит 14*3=42 и +5=47. Но нет, кое-как успокаивается только при 60, а чтоб стабильно тихо стало - надо 65-70 метров.

Когда за окном минус, то давления хватает, радиатор не журчит, поэтому надеюсь что поднятие до минимальной нормы поможет. Выше минималки по закону они точно не поднимут. Они сделают только то, что предпишет сделать жилищная инспекция.

Цитата(AI 155 @ 27.12.2023, 21:31) *
Инженер теплотехник и так это знает.
Надо стояк перекрывать, вкрутить, не сломать и не утопить жильцов.

Инженер теплотехник это сотрудник жилищной инспекции? Я разговаривал с сотрудником из "технического отдела".

Цитата(Машинист @ 27.12.2023, 21:40) *
Поэтому, надо смотреть схему итп. Зависимая или независимая система отопления, и как обеспечивается достаточное давление в ней. Если стоит теплообменник - почти всегда должен быть и насос подпитки. Правильно ли он подобран, хватает ли его напора. Рабочее давление в системе отопления вполне может быть указано ошибочное в проекте, проектировщики того, что я описал постом выше, сплошь и рядом не знают. Если подпиточный насос подобран по напору впритык, или исходное давление перед ним будет чуть ниже - считай, приплыли, давление не создать. Надо менять насос тогда.

Знаю только что на ГВС стоит теплообменник - закрытая система горячего водоснабжения. И что отопление регулируется автоматикой. Инженер нашей УК глупый, упрямый и ленивый, к сожалению. Говоришь ему "согласно постановлению такому-то пункту такому-то должно быть вот так", а он отвечает "какому постановлению? какой пункт? у тебя батарея греет? свет вода есть? че тебе еще надо?". Человек невменяемый, поэтому только через жилищную инспекцию.
HeatServ
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 21:47) *
Когда за окном минус, то давления хватает, радиатор не журчит, поэтому надеюсь что поднятие до минимальной нормы поможет. Выше минималки по закону они точно не поднимут. Они сделают только то, что предпишет сделать жилищная инспекция.

Когда за окном минус, то в сетях график выше и плотность теплоносителя становится ниже, поэтому и не шумит, поднимаясь немного выше при том же давлении. Короче, чутка совсем не хватает давления у Вас.
porosenokpetr
Цитата(Машинист @ 27.12.2023, 21:29) *
В Архангельске дом, 14 этажей, теория говорит 14*3=42 и +5=47. Но нет, кое-как успокаивается только при 60, а чтоб стабильно тихо стало - надо 65-70 метров.

Уважаю. Вас никто не заставляет, но вы все равно делаете, чтобы людям было комфортно. Полная противоположность нашей УК.
Машинист
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 21:47) *
Благодарю! Я тоже удивился! blink.gif


Когда за окном минус, то давления хватает, радиатор не журчит, поэтому надеюсь что поднятие до минимальной нормы поможет. Выше минималки по закону они точно не поднимут. Они сделают только то, что предпишет сделать жилищная инспекция.


Инженер теплотехник это сотрудник жилищной инспекции? Я разговаривал с сотрудником из "технического отдела".


Знаю только что на ГВС стоит теплообменник - закрытая система горячего водоснабжения. И что отопление регулируется автоматикой. Инженер нашей УК глупый, упрямый и ленивый, к сожалению. Говоришь ему "согласно постановлению такому-то пункту такому-то должно быть вот так", а он отвечает "какому постановлению? какой пункт? у тебя батарея греет? свет вода есть? че тебе еще надо?". Человек невменяемый, поэтому только через жилищную инспекцию.

Попробуйте выйти на эксплуатантов теплового узла, если инженер УК такой как вы говорите, то тепловой узел, скорее всего, на обслуживании по договору у кого-то более умного, и базовые вещи вы сможете узнать: схема подключения системы отопления (зависимая/независимая, с насосом подпитки/без) и рабочее давление в системе. Дальше от числа этажей станет понятно, что делать.
HeatServ
Фото ИТП за малый фланец пристойного алкоголя попросите нащёлкать. Мы тут и по фотографиям умеем лечить.
porosenokpetr
Цитата(HeatServ @ 27.12.2023, 21:58) *
Когда за окном минус, то в сетях график выше и плотность теплоносителя становится ниже, поэтому и не шумит, поднимаясь немного выше при том же давлении. Короче, чутка совсем не хватает давления у Вас.

У нас клапан на подаче открывается сильнее, когда за окном минус, соответственно давление в системе отопления становится выше - я думаю это главный фактор. Потом он просто закрывается постепенно и стремится к давлению обратки. В один момент давление становится настолько низким, что начинается журчание. По факту давление там отрицательное в этот момент. Если открыть кран маевского, то вся вода уйдет из радиатора - это я уже делал.

Цитата(Машинист @ 27.12.2023, 22:04) *
Попробуйте выйти на эксплуатантов теплового узла, если инженер УК такой как вы говорите, то тепловой узел, скорее всего, на обслуживании по договору у кого-то более умного, и базовые вещи вы сможете узнать: схема подключения системы отопления (зависимая/независимая, с насосом подпитки/без) и рабочее давление в системе. Дальше от числа этажей станет понятно, что делать.

Вот это интересная мысль, а как точно узнать кто обслуживает тепловой узел? Я думал, что его обслуживает наша УК. Спросить у РСО?
Машинист
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 22:04) *
Уважаю. Вас никто не заставляет, но вы все равно делаете, чтобы людям было комфортно. Полная противоположность нашей УК.

Да спасибо) конечно, так-то мы тоже такие же негодяи, но кое-что делаем иногда.
HeatServ
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 22:12) *
У нас клапан на подаче открывается сильнее, когда за окном минус, соответственно давление в системе отопления становится выше - я думаю это главный фактор. Потом он просто закрывается постепенно и стремится к давлению обратки. В один момент давление становится настолько низким, что начинается журчание. По факту давление там отрицательное в этот момент. Если открыть кран маевского, то вся вода уйдет из радиатора - это я уже делал.

Для этого и нужны фотографии, манометров в том числе. При открытом регуляторе возрастает расход и гидравлические потери в системе выше, подпор система формирует уже сама. Совсем небольшой, очевидно, но его хватает. Чуть-чуть совсем подпереть систему с обратки нужно. Регулятор "до себя" (буржуйский вариант), подпорная шайба (колхозный вариант) или просто краном/задвижкой (нищебродский вариант).
porosenokpetr
Цитата(HeatServ @ 27.12.2023, 22:12) *
Фото ИТП за малый фланец пристойного алкоголя попросите нащёлкать. Мы тут и по фотографиям умеем лечить.

Миссия невыполнима я думаю. И даже если я им скажу что нужно сделать - они не сделают. Но фото не помешают, конечно, попробую, но вряд ли получится, потому что чтобы войти в помещение с ИТП, нужен ключ, а ключ только у УК.
Машинист
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 22:15) *
У нас клапан на подаче открывается сильнее, когда за окном минус, соответственно давление в системе отопления становится выше - я думаю это главный фактор. Потом он просто закрывается постепенно и стремится к давлению обратки. В один момент давление становится настолько низким, что начинается журчание. По факту давление там отрицательное в этот момент. Если открыть кран маевского, то вся вода уйдет из радиатора - это я уже делал.

Вот это интересная мысль, а как точно узнать кто обслуживает тепловой узел? Я думал, что его обслуживает наша УК. Спросить у РСО?

Исходя из этого, система подозревается зависимая. А может быть и нет. Может быть независимая, а р. бака нет, или он порван, и насос не работает. Нагревается система в холода - вода расширяется, давление растет и шум уходит. В гадания углубимся, а это вредно.

По-разному можно, можно и в РСО поговорить, только не сыпьте положениями и пунктами, от этого там уже давно устали все. Просто у вас есть проблема, и вы ищете, как ее решить; тогда с вами будут идти на контакт и разговаривать гораздо конструктивнее, и узнаете больше; тем более, если хотя бы приблизительно понимаете, о чем говорить.
Можно и в откровенную залупу залезть и зайти в тепловой пункт согласно положений и законов. Если вы собственник, то и тепловое хозяйство - часть вашей собственности, имеете право идти и смотреть. Инструктаж по мерам безопасности вам обязаны провести, и сопровождать будут, а вот смотреть, снимать фото/видео и требовать разумных пояснений по существу вы вправе, и любой суд это подтвердит. Равно как по запросу вам УК обязана предоставить проектную документацию для ознакомления, много чего законы наши позволяют. Пользоваться только ими надо уметь.
porosenokpetr
Цитата(HeatServ @ 27.12.2023, 22:18) *
Чуть-чуть совсем подпереть систему с обратки нужно. Регулятор "до себя" (буржуйский вариант), подпорная шайба (колхозный вариант) или просто краном/задвижкой (нищебродский вариант).

А не поможет на 100%, потому что давление подачи падает ниже статического. То есть если открыть кран маевского на пару минут, а потом закрыть, то вода не поступит в радиаторы до тех пор, пока температура за окном не опустится ниже нуля. И давление обратки вообще всегда статического, иначе бы при открытии крана маевского вода не уходила из радиатора. А насколько я понял, согласно пункту 9.3.20 ПТЭТЭ - такого быть не должно, спасибо tiptop за инфу.
HeatServ
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 22:33) *
потому что давление подачи падает ниже статического.

Это как? Я знаю, что есть места проклятые, но чтобы настолько...
Если на подаче давление ниже статики, то продавайте квартиру.
porosenokpetr
Цитата(Машинист @ 27.12.2023, 22:28) *
По-разному можно, можно и в РСО поговорить

Мне кажется все-таки УК обслуживает. Но я позвоню в РСО.

Цитата
Можно и в откровенную залупу залезть и зайти в тепловой пункт согласно положений и законов. Если вы собственник, то и тепловое хозяйство - часть вашей собственности, имеете право идти и смотреть. Инструктаж по мерам безопасности вам обязаны провести, и сопровождать будут, а вот смотреть, снимать фото/видео и требовать разумных пояснений по существу вы вправе, и любой суд это подтвердит.

Тут еще неудобство в том, что я не собственник, а собственник в другом городе. Собственник пишет обращения от своего имени с моим текстом, туда куда я скажу. То есть с точки зрения закона вроде и не обязаны они мне ничего показывать, соответственно давить на это пока не знаю как.

Цитата
Равно как по запросу вам УК обязана предоставить проектную документацию для ознакомления, много чего законы наши позволяют. Пользоваться только ими надо уметь.

Понял, отправим официальный запрос через ГИС ЖКХ.

Цитата(HeatServ @ 27.12.2023, 22:38) *
Это как? Я знаю, что есть места проклятые, но чтобы настолько...
Если на подаче давление ниже статики, то продавайте квартиру.

Открыл кран маевского - вся вода ушла вниз - закрыл - вода больше не поступает. Значит давление подачи и обратки ниже статического. Поправьте если ошибся. Вот такая у нас система отопления в доме. Инженер и директор не видят проблемы и говорят мне, цитирую "зачем ты открыл кран маевского? не трогай его просто и все!"
HeatServ
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 22:47) *
Открыл кран маевского - вся вода ушла вниз - закрыл - вода больше не поступает. Значит давление подачи и обратки ниже статического. Поправьте если ошибся. Вот такая у нас система отопления в доме. Инженер и директор не видят проблемы и говорят мне, цитирую "зачем ты открыл кран маевского? не трогай его просто и все!"

Тут именно о давлении обратки речь, полностью регулятор в отопительном периоде не закрывается на 100%. Редко очень. Поэтому подпор поможет. Располагаемый перепад на вводе бы ещё знать. Если он никакой, то подпором особо не вырулить.
porosenokpetr
Цитата(HeatServ @ 27.12.2023, 22:52) *
Тут именно о давлении обратки речь, полностью регулятор в отопительном периоде не закрывается на 100%. Редко очень. Поэтому подпор поможет. Располагаемый перепад на вводе бы ещё знать. Если он никакой, то подпором особо не вырулить.

По инфе от РСО: подача 5, обратка 2.5

Цитата
полностью регулятор в отопительном периоде не закрывается на 100%

Интересно, а мне инженер сказал, что при температуре больше 8 градусов тепла клапан подачи перекрывается полностью. И у нас нет клапана на обратке. Инженер говорил, что клапан должен быть на обратке вместо подачи. Или я не понял что вы имеет ввиду unsure.gif
Машинист
Да не говорите попусту, перекрываются регуляторы в ноль, если температура выше графика становится. И седельные клапана в ноль садятся, и тем паче "шарики". Никаких проблем.
Независимо от этого, подпор системы отопления в этом случае обеспечен должен быть все равно. Чето у них там в узле сломано, накосячено, нюхом чую))) а сделать не хотят, или не могут.
porosenokpetr
Цитата(Машинист @ 27.12.2023, 22:58) *
Краны на радиаторах есть, чтобы отключать?

Краны есть.
HeatServ
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 22:58) *
По инфе от РСО: подача 5, обратка 2.5


Интересно, а мне инженер сказал, что при температуре больше 8 градусов тепла клапан подачи перекрывается полностью. И у нас нет клапана на обратке. Инженер говорил, что клапан должен быть на обратке вместо подачи. Или я не понял что вы имеет ввиду unsure.gif

Для подпора запас очень солидный. Этаж-то какой?


Про +8 почти закрыт. Теоретически. Смотря как контроллер настроен. А о каком регионе речь?

Есть же ГВС, там циркуляция всегда, после теплообменника по ходу греющего теплоносителя и подпереть. Располагаемых 25 метров это сказка, а не перепад.
porosenokpetr
Цитата(HeatServ @ 27.12.2023, 23:05) *
Для подпора запас очень солидный. Этаж-то какой?

Про +8 почти закрыт. Теоретически. Смотря как контроллер настроен. А о каком регионе речь?

11 этаж, последний. Томская область.

Цитата(Машинист @ 27.12.2023, 22:58) *
Да не говорите попусту, перекрываются регуляторы в ноль, если температура выше графика становится. И седельные клапана в ноль садятся, и тем паче "шарики". Никаких проблем.
Независимо от этого, подпор системы отопления в этом случае обеспечен должен быть все равно. Чето у них там в узле сломано, накосячено, нюхом чую))) а сделать не хотят, или не могут.

Не хотят. Могут, но надо тратить деньги, собранные с дома. Я особо не разбирался, но вроде УК может забрать непотраченное себе в карман. То есть УК заинтересована в том, чтобы экономить на каждой мелочи.
Машинист
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 23:10) *
11 этаж, последний. Томская область.

Ну так какой там может быть подпор? Там независимая схема уже не просится, а просто ломится во все двери.
HeatServ
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 23:13) *
11 этаж, последний. Томская область.

Там в обратке четыре с хвостиком должно быть.
При 2.5 в обратке ловить нечего. Как оно вообще работает хоть иногда - непонятно абсолютно.
Машинист
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 23:13) *
Не хотят. Могут, но надо тратить деньги, собранные с дома. Я особо не разбирался, но вроде УК может забрать непотраченное себе в карман. То есть УК заинтересована в том, чтобы экономить на каждой мелочи.

Вытрясывайте из УК проект, схему теплового узла, делайте осмотр с фотофиксацией и фиксацией параметров работы (давления, температуры по контурам: входящая теплосеть подача/обратка, отопление подача/обратка, ГВС подача/циркуляция). И прописывайте себе в квартиру молодую симпатичную инспекторшу из жилки))) шумы в системе отопления регистрировать, да журнал показаний манометра в батарее вести, промежду танцев)))
porosenokpetr
Цитата(HeatServ @ 27.12.2023, 23:20) *
Там в обратке четыре с хвостиком должно быть.
При 2.5 в обратке ловить нечего. Как оно вообще работает хоть иногда - непонятно абсолютно.

То есть УК обязана установить повысительный насос на обратку? Или РСО должна давать столько? УК говорит, что виновата РСО.

Цитата(Машинист @ 27.12.2023, 23:23) *
Вытрясывайте из УК проект, схему теплового узла

Как это называется с юридической точки зрения? "Проектная документация" и "схема теплового узла"? Какие документы советуете запросить у УК помимо этих двух?
Машинист
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 23:29) *
То есть УК обязана установить повысительный насос на обратку? Или РСО должна давать столько? УК говорит, что виновата РСО.


Как это называется с юридической точки зрения? "Проектная документация" и "схема теплового узла"? Какие документы советуете запросить у УК помимо этих двух?

Пусть рабочий проект итп (индивидуального теплового пункта) предоставят, с согласованием РСО. Там же, в приложениях, и технические условия подключения должны быть приложены. Этого достаточно будет.
Если УК говорит, что виновата РСО, это повод вызвать представителя РСО, и с ним совместно составить Акт проверки качества услуги, с фиксацией параметров, как я описывал выше. У нас такие составляются в основном по пониженной температуре в помещениях , когда теплоносителя не хватает для домов. С давлениями проблем нет, давления мы нагоняем, сколько надо в независимых схемах, а вот нагреть получается не всегда.
Найдите постановление номер 354, в нём приложение 1. А также раздел Х смотрите.
HeatServ
Цитата(porosenokpetr @ 27.12.2023, 23:29) *
То есть УК обязана установить повысительный насос на обратку? Или РСО должна давать столько? УК говорит, что виновата РСО.

Нужно узнать что там по факиу стоит, какие давления и какая схема. 5/2.5 не совместимо с 11-м этажом при зависимой схеме. Ну, на пределе вообще.
Насос повысительный тоже вопрос, смотря кккие радиаторы установлены. А ставить его на подачу нужно и подпор делать. Если всё именно так, как выше написано.
инж323
Ну, а ежели СО по независимой подключена и никто отчего не спросит у автора, хотя и он иожет не знать и там просто на реле на подпитке уставки "умный" слесарь передвинул?А подпиточный и все 50-70 метров может статики накачать не напрягаясь? И нет проблемы, если только неведение о том.
Машинист
Цитата(инж323 @ 27.12.2023, 23:56) *
Ну, а ежели СО по независимой подключена и никто отчего не спросит у автора, хотя и он иожет не знать и там просто на реле на подпитке уставки "умный" слесарь передвинул?А подпиточный и все 50-70 метров может статики накачать не напрягаясь? И нет проблемы, если только неведение о том.

О чем и талдычу с самого начала практически))
Но только тогда упорство ук-шников не вяжется, слишком просто, даже для полных дубов.
инж323
Цитата(Машинист @ 28.12.2023, 0:02) *
О чем и талдычу с самого начала практически))
Но только тогда упорство ук-шников не вяжется, слишком просто, даже для полных дубов.

Их начальники могут и не подозревать даже об этом. И не более того, а упираются поскольку надо денег искать на работы и насос какой то.
porosenokpetr
Цитата(Машинист @ 27.12.2023, 23:37) *
Найдите постановление номер 354, в нём приложение 1. А также раздел Х смотрите.

Прочитал. Не подскажете каким образом я могу инциировать проведение экспертизы и как идет оплата за нее, сразу или потом? Написано "Расходы на проведение экспертизы, инициированной потребителем, несет исполнитель", но я должен заплатить за нее, а потом взыскивать эти деньги с УК? Бред какой-то выходит. Потребитель совершенно не защищен от беспредела УК. Надо быть обеспеченным человеком. Еще есть риск, что в момент проведения экспертизы УК временно "исправит" проблему, и получается придется оплатить экспертизу. Я возмущен тем, что в этой стране нет простого для потребителя способа добиться качественной коммунальной услуги, когда факт некачественности очевиден.
Машинист
Ну почему же, напротив, для потребителя всего два шага, чтобы привести в движение всю машину по защите своих интересов - обращение в гжи и прокуратуру. Всё, дальше удивитесь. Никогда ещё так интересы человека не были защищены. И неограниченное количество раз можно всё это проворачивать, ответственности за ложные обращения не предусмотрено никакой, так что можно довести УК до нервного тика, если поставить такую цель.
Но есть маленький нюанс: потребитель должен быть стороной договора, чтобы было понятно, с кем решаешь вопрос. А когда возникает кто-то не очень понятно кто и начинает заваливать структуры текстами под диктовку и положениями законов, это у них вызывает поток ответной писанины и результат предсказуем: уныние и разочарование.
Вообще, меня тоже удивляет эта показная "беззубость" органов, когда делают какие-то замеры с серьёзным лицом, а потребитель криком кричит: да что тут мерять? Температура поднята специально для замеров на 15 минут, и после вашего ухода снова будет никакой! И реакции ноль.
То же и с давлением воды. До букв прописана процедура, отбор в часы пик, и так далее, но нигде ни слова о регистрирующем приборе. Хотя технически - три датчика давления на дом, с пишущей башкой, и всё! Подача, обратка, водопровод - и не надо громко руками махать, кто кого пытается натянуть.
Более того, на подавляющем большинстве домов эти приборы уже стоят, тепло считают, элементарно задействовать второй ввод на учёт параметров воды, но нет. Никому ничего не надо. Разные РСО, разные интересы, разные УК. Жизнь нелегка.
AI 155
Цитата(porosenokpetr @ 28.12.2023, 5:32) *
Прочитал. Не подскажете каким образом я могу инциировать проведение экспертизы и как идет оплата за нее, сразу или потом?

В юридическую консультацию .
HeatServ
Цитата(porosenokpetr @ 28.12.2023, 3:32) *
Я возмущен тем, что в этой стране нет простого для потребителя способа добиться качественной коммунальной услуги, когда факт некачественности очевиден.
Не повезло с народом. Ответственные кадры (которые решают всё), как и Вы, тоже живут не в своей стране, а "в этой стране".