VKing
Здравствуйте,

В п. 11.13 СП30 сказано: Также следует предусматривать установку спринклера и дренчера, сигнализатора
протока жидкости с установкой его до спринклерных головок на трубопроводе подачи воды.


Имеем здание 4х этажное с мусорокамерой без мусоропровода, ВПВ нет.

1. Есть мысль подключить отдельным узлом от водомерного узла, на сколько это правильно?
2. Как тогда на водозаполненной системе городить дренчер?
3. Зачем одновременно спринклер и дренчер вообще нужен?
4. Участвует ли такая система в гидравлическом расчете?
5. По какой методике считать, СП485?
6. какая интенсивность орошения принимается?
Если у кого-то есть узел или принципиальная схема - поделитесь, пожалуйста
Fisher155
Принципиальная схема
aminopower
Цитата(VKing @ 26.12.2023, 6:12) *
3. Зачем одновременно спринклер и дренчер вообще нужен?

Опечатка вместо "и" должно быть "или".
VKing
Цитата(aminopower @ 26.12.2023, 20:41) *
Опечатка вместо "и" должно быть "или".

Логично
трое пожарников
см. обсуждение изм. 3 СП-30 на сайте росстандарта - обещали убрать лишнее в т.ч. сигнализатор пРотока ж
следует руководствоваться СП 486 табл. 3 прим. 8
Fisher155
"<8> В многоквартирных жилых зданиях мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключенным к сети хозяйственно-питьевого водопровода многоквартирного здания и оснащенным теплоизоляцией из негорючих материалов."
Вопрос интересный - почему участок должен быть кольцевым? С какой целью? Система хоз.-пит. водопровода тупиковая, для чего в мусорокамере кольцо? Я думаю как обычно фразу просто скопировали из СП "Жилые здания".
VKing
Цитата(трое пожарников @ 26.12.2023, 22:55) *
см. обсуждение изм. 3 СП-30 на сайте росстандарта - обещали убрать лишнее в т.ч. сигнализатор пРотока ж
следует руководствоваться СП 486 табл. 3 прим. 8

Спасибо, стало чуть яснее, а не подскажете, как определяется группа помещений для мусорокамеры и, соответственно, интенсивность орошения?
aminopower
Цитата(Fisher155 @ 26.12.2023, 16:07) *
Система хоз.-пит. водопровода тупиковая, для чего в мусорокамере кольцо?

В плане кольцо делали.