Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Потери тепла от обмуровки котла ДКВр 20/13
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Галиев
Добрый день, коллеги.
Прошу подсказать, какова заводская расчетная величина потерь тепла от поверхности - обмуровки и тепловой изоляции узлов и деталей - парового котла ДКВр 20/13 с выносной топкой. Или методику расчета этих потерь. Мне для режимной карты.
tiptop
Могу предложить величину из книги
"Рациональное использование газа в энергетических установках: Справочное руководство / Р.Б. Ахмедов, О.Н. Брюханов, А.С. Иссерлин и др.- Л.: Недра, 1990.- 423 с.: ил."

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
Цитата(tiptop @ 24.12.2023, 13:37) *
Могу предложить величину из книги
"Рациональное использование газа в энергетических установках: Справочное руководство / Р.Б. Ахмедов, О.Н. Брюханов, А.С. Иссерлин и др.- Л.: Недра, 1990.- 423 с.: ил."


Большое спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.