Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Sid661
Вот давно уже считаю системы отопления. Но периодически начинает мучить вопрос: при подборе цирк насоса на независимую систему отопления мы учитываем потери на местн сопротивления + ест давление от охладдения. А геометрический перепад не учитываем, как понять физический смысл? понятно когда этажей немного, а когда 15-20?
tiptop
Цитата(Sid661 @ 22.12.2023, 13:12) *
геометрический перепад


biggrin.gif
T-rex
Ну если для подачи воды на последний этаж ее нужно давить насосом, то на обратном пути она сама поднимает давление за счёт своего столба с силой имени Блеза Паскаля
Composter
Цитата(Sid661 @ 22.12.2023, 13:12) *
Вот давно уже считаю системы отопления. Но периодически начинает мучить вопрос: при подборе цирк насоса на независимую систему отопления мы учитываем потери на местн сопротивления + ест давление от охладдения. А геометрический перепад не учитываем, как понять физический смысл? понятно когда этажей немного, а когда 15-20?

Давно считаете? blink.gif "сомнительно , ну окей ".
Вот цитата из справочника Сканави
Цитата
Насос, действующий в замкнутых кольцах системы отопления, заполненных водой, не поднимает, а только перемещает воду, создавая циркуляцию, и поэтому называется цирКУ ляционным. В отличие от циркуляционноrо насоса насос в системе водоснабжения пе ремещает воду, поднимая ее к точкам разбора. При таком использовании насос называют повысительным.
в процессах заполнения и возмещения потери (утечки) воды в системе отопления цирку ляционный насос не участвует. Заполнение происходит под воздействием давления в Ha ружных теплопроводах, в водопроводе или, если этоrо давления недостаточно, с помощью специальноrо подпиточноrо насоса.
svoroponov
По первому посту: Вам надо отдохнуть. Явно переработали.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.