aanvale
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, столкнулись с тем, что на предприятии, на котором мы работаем установили газгольдер и 2 газовых котла в каком-то помещении. Котлы Baxi Eco Life небольшие, настенные. Предприятие маленькое, поэтому все делается по упрощенной схеме, например нет проектов на теплоснабжение, электропроводку - делается всё на глаз и приблизительно. И появился вопрос - можно ли так же делать это с газом? Это ведь опасная среда, в случае аварии может привести к печальным последствиям. Мы, к сожалению, не разбираемся в этом. Там есть газоанализаторс отсечным клапаном, он срабатывает на метан, но клапан нормально-открытый, т.е. при отключении напряжения (или неисправности) он не сработает никогда. Можно ли так делать? Газовик говорит, что спросите у завода-изготовителя почему такой клапан, по мне дак это пурга. И проекта нет. Как-то это должно регламентироваться. Газ может взорваться, человек отравиться продуктами горения.
Галиев
Клапан НО, но, при превышении порогов загазованности в помещении по СО или СН, сигнализатор отправит на катушку клапана импульс в 40 В, после чего клапан благополучно закроется. А Вам потом его руками поднимать. biggrin.gif Это для экономии электроэнергии и увеличении ресурса клапана, в отличии от тех, что на 220В работают, нормально закрытые.

При отключении электроэнергии ничего аварийного произойти не должно, и сигнализаторы загазованности с импульсным управлением клапаном отсекателем тоже делятся на те, что закроют его, и те, что импульс не выпустят. Что бы не мотаться по дальним объектам при кратковременных отключениях светы, мы специально ставим песперебойники.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.