НЕ судите строго, есть ряд непониманий, возможно "чешу нос через коленку".
Имеется 3 этажа на каждом, порядка 9 радиаторов, подобранные по площади помещений. Имеется 2 стояка (подача, обратка), в центре здания, которая на каждом этаже расходится на 2 ветки (лево/право).
Система смоделировано в Revit, отбалансирована MagiCAD-ом, расчет сечения методом 50 Па/м.
На каждом радиаторе установил настроечный клапан.
Исходя из необходимого расхода на каждый радиатор (15-40 л/ч в зависимости от мощности радиатора).
Так же выставив ограничение балансировки у настроечного радиаторного клапана предел от 200-500 Па, так что рабочая точка в центре +-.
Так же на каждый этаж на обратку выставил по балансировочному клапану, чтобы была возможность выставить расход на каждую ветку.
По программе мы имеем следующее максимальное сопротивление на этаже:
- 1 этаж - 2357,5 Па
- 2 этаж - 2190,5 Па
- 3 этаж - 1943,9 Па
У меня вот такой вопрос, как можно понять что в этой системе не нужны расходомеры на каждый этаж, а только подойдут настроечные клапана на радиаторах и насос справится сам по всем направлениям? Так как ведь с увеличением расхода по какому то маршруту, будет увеличиваться скорость, следствием чего будет возрастать сопротивление и оно же будет возрастать только до какого то значения (пока все этажи все направления не уравновесятся как я понимаю).
Так вот это как то можно расчитать, понять, что одного циркуляционного насоса хватит и можно ли это проверить или задать такие параметры в MagiCAD что бы программа могла спрогнозировать изменение системы (просто я не могу найти по ней "MagiCAD" найти пособия, в котором смог бы ознакомиться должным образом с ее функционалом и методами балансировки.)
Спасибо.