Цитата(ИОВ @ 12.12.2023, 14:55)
Летом кратность 3 по заданию ТХ или какому-то расчёту?
Какая кат. склада по пож. опасности?
Вы уверены, что при Вашем посещении приточно-вытяжная вентиляция склада работала в постоянном штатном режиме?
Да, исходя из требований безопасности к эксплуатации реагентных отделений и складов. Там табличка есть перед входом, которая горит красным Вход воспрещен и сигнализация в складе, если вентиляция не работает. Заходить можно только после работы вентиляции в течении не менее 10 минут.
Задания на выделения вредностей технологи мне не выдали, говорят никаких выделений не будет, все шито-крыто))) (ох, я не удержалась, извините). Задание было на 1 крат, я попросила увеличить до 3.
Цитата(jota @ 12.12.2023, 20:09)
Какая температура должна быть на складе? По отн.влажности воздуха нет требований? Почему 6 м, а не 8 м?
Вопрос по температуре снимаю - по первому сообщению понял, что 16*С
Получается, что на нагрев 9610 м3/ч до 28,5*С при Тнар -37*С нужно около 214 кВт/ч потратить и выбросить на улицу 170 кВт/ч с воздухом 16*С
6 метров исходя из п. 7.3.16 СП60, не менее 6 м3/ч на 1 м2 площади помещения - в помещениях высотой более 6 м.
Да, расход тепла выходит 213 квт/ч, требования по влажности не более 75% это все, что выдали технологи. Так как хранится ксантогенат калия, то в летнее время предусмотрено охлаждение воздуха до 20С. Вот посмотрела я на приточный воздух в 28,5С и мне стало страшно, включают отопление в 8С наружной температуры и подают 28,5С приточного воздуха, исходя из обратной задачи температура в помещении будет порядка 26,5С. По поводу рекуперации, у нас ограниченная площадь приточной камеры, которая пристраивается к помещению склада, так как отопление воздушное, то установка идет с резервной группой, сверху стоит еще один вентилятор, и места нет ни в высоту, ни в длину. Можно немного юмора, никудышное оправдание разбазаривания денег заказчика, он богатый у них чистая прибыль каждый день более миллиона, не спрашивайте, зачем это я в интернете посмотрела, хотя, наверное, чтобы не так совестно было чужие деньги разбазаривать, совсем не профессиональный ответ, конечно, я знаю. Обратилась к изготовителям, сделала разбивку по 5 градусов от -37С до +8С, температура приточного воздуха будет уменьшаться на 1С, посмотрю, посмотрят ли изготовители оборудования на меня, как на д....
В любом случае нас ожидает экспертиза, думаю еще мне многое придется исправить. Можно и сейчас начать пересматривать свои решения, но как обычно сроки, которые не то, что начали подгорать, а прямо таки горят адским пламенем уже
Цитата(ИОВ @ 12.12.2023, 14:55)
Летом кратность 3 по заданию ТХ или какому-то расчёту?
Какая кат. склада по пож. опасности?
Вы уверены, что при Вашем посещении приточно-вытяжная вентиляция склада работала в постоянном штатном режиме?
Кстати, есть в исходных данных, есть проект существующего склада, посчитала там кратность 0,5