Динго
Добрый день, меня зовут Дмитрий, и меня беспокоит один вопрос. Я являюсь не плохим теплотехником, работаю на крупном предприятии и в один прекрасный момент взял на обслуживание два МКД разной этажности (9-7-5), и в первый же отопительный сезон столкнулся с одной необъяснимой для меня проблемой, теплоноситель упорно не хочет заходить в радиаторы некоторых квартир исключительно вторых этажей! Точнее циркуляция есть, но через какое-то время, а это может быть от часа до недели, циркуляция останавливается, если не предпринимать ни каких мер она может возобновиться на время, так же на неопределённое, потом снова пропасть... Система стояков двухтрубная, с нижним розливом, СО замкнутая, через теплообменник, с циркуляционным насосом. Мне известна проблема с перепадом давления в системе, он достаточно большой на теплообменнике, пока разбираюсь с этим, но... почему страдают именно вторые этажи в данном случае, почему это происходит из года в год именно в одних и тех же квартирах на одних и тех же стояках, почему по этим стоякам все потребители выше исправно получают своё тепло? В общем я пока в замешательстве и пропущу помощи, может кто из личного опыта подскажет решение или какие либо предположения, заранее очень благодарен!
ts_s
Точно ничего по стояку нет лишнего? Жильцы могли нагородить что угодно. Большинство бед в МКД от того что в систему отопления лезут шаловливые ручонки разного рода отделочников и самих жильцов.
Composter
я так подозреваю термостатов нет на радиаторах?
svoroponov
Пожалуйста фото приложите радиаторного узла до стояков включительно. Желательно на одном из 2-х этажей. А то понятие у некоторых людей ,,двухтрубная ,,бывает в 2 вариантах.
Если у вас действительно двухтрубная с термостататическими клапанами на радиаторах., то проверьте преднастройку клапанов радиаторов у всех этих вторых этажей. Даётся мне что она одинакова и очень мала . Выставьте на среднее значение шкалы и посмотрите на результат в течении нескольких дней или недели.Если заработает нормально, то я поясню в чём дело.
svoroponov

Да , и проверьте запорные вентильки на выходе радиаторов. Они должны быть полностью открыты.
Хитрый Лис
Цитата(Динго @ 6.12.2023, 19:14) *
теплоноситель упорно не хочет заходить в радиаторы некоторых квартир исключительно вторых этажей! Точнее циркуляция есть, но через какое-то время, а это может быть от часа до недели, циркуляция останавливается, если не предпринимать ни каких мер она может возобновиться на время, так же на неопределённое, потом снова пропасть...

Ну так это нормальная работа термостатической головки. Выставлена на определенную позицию, поддерживает определенную температуру. Стало жарко в комнате, прикрыла проток теплоносителя, похолодало в комнате, открыла проток. Так и должно быть.

Цитата
почему страдают именно вторые этажи

А они действительно страдают? Прям жалуются что в комнате стало холодно, что жить невозможно? Или, как это бывает, подходят к радиатору, трогают его а он холодный, сразу паника, хотя в комнате может быть +25С. Такое обычно случается в переходный период когда только включили отопление а в квартирах еще тепло. Привыкли люди что радиатор должен быть горячим а температуру регулируют открытием форточки.
l-nikolaev
1. Нужны фотки обвязок радиаторов.
2.Нужны цифры перепада давления на Р3/Р4 причем цифры: Р4 после фильтра но до насоса, Р3 -после теплообменника (т.е. сразу -в СО).
3. Если на узлах обвязки радиаторов стоят термоголовки -их снять полностью, шток прогнать нажал/отпустил не менее 10 раз. обратный вентиль на радиаторе -открыть полностью.
4. если не поможет -нужна схема СО с указанием проблемных стояков и радиаторов.
Вячеслав!!!
Друзья, всем привет! Нужен совет: живу в 9 этажном панельном доме, система отопления двух трубная: подача вверх-обратка к потребителю. Ударили морозы до 35 на наеделю, сломалась ТЭЦ, понизили параметры. Через 4 дн после поломки восстановили температурный режим, подача 100 градусов (сам видел на теплоузле), давление на входе в узел 0,6 МПа, давление на обратке из теплоузла 0,42 МПа. Имеется сопло на подаче. Самое главное - температура в квартире 16 градусов. Батареи еле теплые. ВНимание вопрос: Какой должен быть минимальный перепад давления на тепловом узле? Где напиманы нормативы, в каких НТД. Хочу понять где проблема, в ком и что можно сделать, чтобы недопустить снижения температуры в квартире, разумеется при работающей ТЭЦ. Очень надо!!!
lovial
Цитата(Вячеслав!!! @ 14.12.2023, 7:30) *
Друзья, всем привет! Нужен совет: живу в 9 этажном панельном доме, система отопления двух трубная: подача вверх-обратка к потребителю. Ударили морозы до 35 на наеделю, сломалась ТЭЦ, понизили параметры. Через 4 дн после поломки восстановили температурный режим, подача 100 градусов (сам видел на теплоузле), давление на входе в узел 0,6 МПа, давление на обратке из теплоузла 0,42 МПа. Имеется сопло на подаче. Самое главное - температура в квартире 16 градусов. Батареи еле теплые. ВНимание вопрос: Какой должен быть минимальный перепад давления на тепловом узле? Где напиманы нормативы, в каких НТД. Хочу понять где проблема, в ком и что можно сделать, чтобы недопустить снижения температуры в квартире, разумеется при работающей ТЭЦ. Очень надо!!!

ЕМНИП, минимальный перепад на элеваторном узле в районе 0,15 МПа, так что по перепаду у Вас проблем нет. Скорее всего вопросы по элеватору - неправильно подобранное/засоренное/деформированное сопло. И да, посмотрите температуры, все 4 - вход в элеватор, выход из него, обратка на подмес и обратка в сеть. Если обратка после элеватора существенно выше температуры в батарее (еле теплая на ощупь - это около 30 градусов) - то где-то проблема в гидравлике Вашего стояка...