Aurelius Marcus
6.12.2023, 10:54
Есть отлаженная, работающая система 19-20 гг - Котельная с 2-мя виссманнами и три итп. Всё, ес-но, на лоне. Дом большой. Гдето похерили витогейт 300, проекта нет, описания переменных нет. СПисок регистров модбаса есть. Задача - всё, что надо - надо вывести в скаду. Как? как посчитаете нужным. OPC/iLon/.. Скады пока нет. Скорее всего будет симплскада. (там по дому ещё немеренное кол-во модбаса...) МО. Барвиха
С уважением -
Бабий Сергей
LON! Слово-то какое древнее.
Слышал что без проблем с Viessmann проходит восстановление сети и связей сетевых переменных LON через Lonmaker/NL220, ну а дальше видимо OPC сервер и в скаду.
Тоже нужно вытянуть LON в скаду, буквально вчера появилась задача. С LON никогда не работал. Приглядел шлюз Modbus - LonWorks, так как все остальные устройства в сети работают на modbus.
https://www.digitpoint.ru/lm-gate Поискал отечественный орс-сервер LON, не нашёл.