Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите, по следующему вопросу: планирую установить в доме (2 этажа) ПВУ. На втором этаже спальни и с/у. Первый: кухня, гостиная, спальная, с/у, тамбур. Вопрос про первый этаж. Планирую так: приток сделать в спальне (60-100 кубов), в гостиной у входа в нее и подпор со второго этажа кубов 150. Вытяжка следующим образом: из кухни 120, из ванной 75 и из дальнего угла от двери гостиной кубов 180. В целом по дому будет баланс притока и вытяжки. Суть вопроса: рабочая ли схема, когда смежные помещения с вытяжкой (кухня, с/у и гостиная) и не будет ли в гостиную вытягивать запахи из кухни и с/у? Спасибо большое! В гостиной вытяжки больше(180), но есть и свой приток (100) и к нему будет посасывать воздух из общего холла первого этажа.
Flow
Цитата(The_atco @ 5.12.2023, 9:09) *
Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите, по следующему вопросу: планирую установить в доме (2 этажа) ПВУ. На втором этаже спальни и с/у. Первый: кухня, гостиная, спальная, с/у, тамбур. Вопрос про первый этаж. Планирую так: приток сделать в спальне (60-100 кубов), в гостиной у входа в нее и подпор со второго этажа кубов 150. Вытяжка следующим образом: из кухни 120, из ванной 75 и из дальнего угла от двери гостиной кубов 180. В целом по дому будет баланс притока и вытяжки. Суть вопроса: рабочая ли схема, когда смежные помещения с вытяжкой (кухня, с/у и гостиная) и не будет ли в гостиную вытягивать запахи из кухни и с/у? Спасибо большое! В гостиной вытяжки больше(180), но есть и свой приток (100) и к нему будет посасывать воздух из общего холла первого этажа.

Зону гостиной лучше делать "под небольшим избыточным давлением" , например приток +100, вытяжка -50. Из кухни можно увеличить общую вытяжку и/или сделать точку удаления воздуха в коридоре/холе.
The_atco
Цитата(Flow @ 5.12.2023, 14:06) *
Зону гостиной лучше делать "под небольшим избыточным давлением" , например приток +100, вытяжка -50. Из кухни можно увеличить общую вытяжку и/или сделать точку удаления воздуха в коридоре/холе.

Тогда смысл делать вытяжку в гостиной? Проще уже через «грязные» зоны удалять тогда. Сколько на гостиную 80 кубов посоветуете? Я думал за счет спален увеличить воздухообмен в гостиной не увеличивая общую вентиляцию дома, за счет перетока.
Flow
Цитата(The_atco @ 5.12.2023, 14:39) *
Тогда смысл делать вытяжку в гостиной? Проще уже через «грязные» зоны удалять тогда. Сколько на гостиную 80 кубов посоветуете? Я думал за счет спален увеличить воздухообмен в гостиной не увеличивая общую вентиляцию дома, за счет перетока.

Смысл есть, просто поверьте (ну или как хотите). На гостиную я бы рекомендовал 20 м3/ч на гостя, но не менее 1 крата (лучше 1,5) общего воздухообмена. .
The_atco
Цитата(Flow @ 5.12.2023, 15:22) *
Смысл есть, просто поверьте (ну или как хотите). На гостиную я бы рекомендовал 20 м3/ч на гостя, но не менее 1 крата (лучше 1,5) общего воздухообмена. .

А мой вариант с транзитов воздухов из спален через в гостиную (100-120 кубов приток в самой гостиной и плюс «подсос» из общего холла кубов 60-80) - не рабочий? Из холла дверь на кухню (120 кубов туда) и гостиную (кубов 60-80), с/у (туда 75 кубов) приток со второго этажа 150 кубов и приток из спальни 60-100 кубов
jota
Если бы приложили план квартиры, разговор был бы конкретнее.
Количество воздуха в спальни черезмерное: достаточно в одноместную 15 м3/ч. Двухместную - 30 м3/ч - это по нормам ЕС и по моему опыту. У меня дома в 2х местную спальню 15 м3/ч вполне комфорно. Главное, чтобы приток был в зону головы.
Я бы посоветовал не городить систему вентиляции в квартире, а использовать мини рекуператоры в каждой комнате https://aeros.su/blog/obzor-i-rejting-rekup...luchshie-modeli
У меня, например, стоят LOSSNAY VL-100 и VL-50 уже 16 лет и работают круглый год. В общем, выйдкт значительно дешевле и функциональнее. Советую выбирать модель, которая одновременно подаёт и вытягивает воздух, а не регенераторы, которые подают и вытягивают попеременно.
При включении вытяжки над плитой в кухне или туалете, она перетягивает на себя вытяжку. Для спальни кратковременное понижение температуры притока неактуально.
The_atco
Цитата(jota @ 5.12.2023, 16:38) *
Если бы приложили план квартиры, разговор был бы конкретнее.
Количество воздуха в спальни черезмерное: достаточно в одноместную 15 м3/ч. Двухместную - 30 м3/ч - это по нормам ЕС и по моему опыту. У меня дома в 2х местную спальню 15 м3/ч вполне комфорно. Главное, чтобы приток был в зону головы.
Я бы посоветовал не городить систему вентиляции в квартире, а использовать мини рекуператоры в каждой комнате https://aeros.su/blog/obzor-i-rejting-rekup...luchshie-modeli
У меня, например, стоят LOSSNAY VL-100 и VL-50 уже 16 лет и работают круглый год. В общем, выйдкт значительно дешевле и функциональнее. Советую выбирать модель, которая одновременно подаёт и вытягивает воздух, а не регенераторы, которые подают и вытягивают попеременно.
При включении вытяжки над плитой в кухне или туалете, она перетягивает на себя вытяжку. Для спальни кратковременное понижение температуры притока неактуально.

У меня дом. Второй этаж е вызывает вопросов, вот первый этаж. Круги - точки притока (синие) и вытяжки (красные) и как я вижу движение воздуха. Плюс подпор со второго этажа примерно в 150 кубов. Опишу еще раз: в спальную приток будет 60(100) кубов, в гостиную у двери приток 100 кубов и плюс подпор со второго этажа в 150 кубов. Из кухни вытяжка 120, дальней части гостиной 180 и из с/у 75 кубов.
jota
И что, без проекта будете делать?
The_atco
Цитата(jota @ 5.12.2023, 20:40) *
И что, без проекта будете делать?

Проект будет, началось движение в этом вопросе. Проектировщик говорит, что при таком раскладе возможны запахи из кухни в гостиной (хотя это не большая особо проблема), но я не могу понять, как? Если на кухне только вытяжка и, по идее, туда только засасывать воздух должно в область вытяжки (разряжения) из области притока (чуть повышенного давления): а в гостиной у нас у двери приток

В целом хочу сделать оптимальный воздухообмен, если получится гостиную вентилировать воздухом из спален (плюс чуток собственной приточки), было бы замечательно. Тот же воздухообмен каждого помещения при сокращении общего воздухообмена. Меньше установка, меньше диаметр труб, меньше эксплуатационные расходы
jota
ПВУ с рекуператором?
Какой тип ПВУ выбрали?
Если проект будет, что предлагают?
vsklokoch
Цитата(The_atco @ 5.12.2023, 18:45) *
как я вижу движение воздуха.

Вполне возможное движение.
Причин для перетекания запахов с кухни не вижу.
Единственный вопрос: а причем здесь вентиляция?
В вентиляции главное - параметры воздуха в зоне обитания. При движении воздуха по Вашей схеме где-то работать будет. Но в основном за счет маленькой площади помещений и если не сильно высокие потолки. В гостиной весь потолочный приток может потеряться (уйти девственным в вытяжку). Но в общем согласен с jota: либо без огорода, либо с проектом (а может и без огорода, и с проектом).
The_atco
Цитата(jota @ 6.12.2023, 0:57) *
ПВУ с рекуператором?
Какой тип ПВУ выбрали?
Если проект будет, что предлагают?

С рекуператором Зенит либо 350 либо 550. Предложения «по классике»: приток в спальни (3 детские (примерно по 18 квадратов, мансардные) по 60, взрослую (18 квадратов) 100), приток в гостиную (28 квадратов, потолки 2.8) 100, вытяжка из двух с/у по 75 квадратов, кухни 120 и из двух гардеробов по 50.

Цитата(vsklokoch @ 6.12.2023, 5:25) *
Вполне возможное движение.
Причин для перетекания запахов с кухни не вижу.
Единственный вопрос: а причем здесь вентиляция?
В вентиляции главное - параметры воздуха в зоне обитания. При движении воздуха по Вашей схеме где-то работать будет. Но в основном за счет маленькой площади помещений и если не сильно высокие потолки. В гостиной весь потолочный приток может потеряться (уйти девственным в вытяжку). Но в общем согласен с jota: либо без огорода, либо с проектом (а может и без огорода, и с проектом).

Проект будет, тут без вопросов. Вопросы изначально только в моем непонимании, почему не сделать вытяжку из гостиной. Я вас правильно понял про переток по потолку: либо сделать «по-человечески» приток в гостиной (тогда сколько туда и сколько в спальни) либо сделать только вытяжку из гостиной и в спальнях можно увеличить воздухообмен? Или мои варианты - «костыли»? Или все же, если оставить в гостиной только вытяжку, рабочий вариант?
jota
Разный подход в ЕС и РФ. В ЕС - комфорт + экономия энергии; в РФ - свежего воздуха не может быть слишком много, т.е. по-максимуму.
У нас (в ЕС) я бы делал регулирование по помещениям в зависимости от занятости. Н.п. днём спальни не заняты и можно уменьшить количество воздуха до 20% номинала. Ночью не заняты гостинная, кухня и т.д. Это даёт возможность уменьшить расход воздуха на 30-50%. Камера Зенит имеет функцию VAV регулирования, т.е. автоматически меняет свою производительность по потребности, поэтому прикрытие диффузоров в зонах автоматически регулирует производительность камеры. Правда здесь будут доп.расходы на клапаны с электроприводом и управление ими.
Проектировщик составит таблицу воздушного баланса дома и тогда можно принимать решение по функционалу. Гостинная может вентилироваться и без притока, но приток может быть (н.п. много гостей). Если применить VAV регулирование и клапаны с электроприводом, по необходимости можно включить или выключить приток. Вытяжка в VAV режиме подстраивается к притоку - если камера будет с ЕС-вентиляторами. Если с АС-вентиляторами, то VAV режима нет
vsklokoch
Цитата(The_atco @ 6.12.2023, 8:57) *
Я вас правильно понял про переток по потолку: либо сделать «по-человечески» приток в гостиной (тогда сколько туда и сколько в спальни) либо сделать только вытяжку из гостиной и в спальнях можно увеличить воздухообмен? Или мои варианты - «костыли»? Или все же, если оставить в гостиной только вытяжку, рабочий вариант?

Климат определяется притоком. Общеобменная вытяжка на состав воздуха практически не влияет.
Размещение приточных и вытяжных воздухораспределителей напротив - худший вариант.