Как лучше реализовать переключение систем отопления и охлаждения от теплового насоса?
Есть две системы. Одна кассетные фанкойлы, вторая теплые полы. Основная для отопления- теплые полы, основная для охлаждения фанкойлы. При этом зимой может понадобиться включить фанкойлы для отопления, а летом теплые полы для охлаждения. Посчитал, что теплые полы летом можно включать только если температура подачи не ниже 16 градусов при +24 на улице, иначе выпадет конденсат в полу. При этом расчетная подача холодной воды в систему фанкойлов была принята 10 градусов. У блока автоматики есть выходы на два трехходовых и один двухходовой. Пока что прикинул вот такую схему Нажмите для просмотра прикрепленного файла То есть при +16 подача в теплые полы должна перекрыться полностью.
Нужен ли в таком случае вообще трехходовой? Возможно, есть какие- то другие варианты как лучше сделать автоматику или есть какие-то ошибки? В первый раз с такой схемой работаю.