rrr2401
Здравствуйте. Имеется частотник Danfoss FC-101. Проблема в том, что перестал работать двигатель. При осмотре обнаружили что частотник работает и даже можно установить частоту в ручном режиме, однако она не "выходит" из частотника На экране ЧП пишется заданная уставка(например 10Гц.), а вот выходная частота так и остается "0.0Гц". Сняли, подключили к такому же рабочему двигателю - такая же история.
При переключении режимов(авто/ручной) отсутствует щелчок реле.
Разобрали, на вид элементы целые. Реле проверить пока возможности нет отдельно.
Может кто-нибудь подсказать куда копать в первую очередь, т.к опыта в ремонте ЧП маловато. Спасибо
Kotlovoy
Я не слышал, чтобы реле щёлкало при переключении режимов. Реле срабатывает при подаче питания, после зарядки конденсатора, блокируя контактами балластный резистор, ограничивающий ток заряда конденсатора.
Индикация направления вращения на дисплее срабатывает?
rrr2401
Цитата(Kotlovoy @ 2.12.2023, 18:20) *
Я не слышал, чтобы реле щёлкало при переключении режимов. Реле срабатывает при подаче питания, после зарядки конденсатора, блокируя контактами балластный резистор, ограничивающий ток заряда конденсатора.


https://youtu.be/xwgntxU2hyU?si=WEx6i4r-xatzlTVe на 9:01, при включении ручного режима слышен щелчок. У нас на рабочем ЧП такой же щелчок имеется, а вот у нерабочего его нет.

Индикацию не замечал, сейчас схожу посмотрю на рабочем что показывается
rrr2401
Цитата(Kotlovoy @ 2.12.2023, 18:20) *
Индикация направления вращения на дисплее срабатывает?

Индикация есть. На нерабочем ЧП вроде тоже такая стрелочка была
Kotlovoy
Тогда в настройках проверяйте источник задания частоты. Возможно, задание настроено с аналогового входа или по модбас, поэтому с панели не работает.
Реле, возможно, настроено на достижение заданной частоты, поэтому не срабатывает при нулевом задании.
Хотя нет, в ручном режиме частота должна задаваться с панели.
rrr2401
Забыл написать - на выводах частотника(u,v,w,) имеется напряжение 380в. Проблема в самой частоте, в ее отсутствии.
Kotlovoy
Цитата(rrr2401 @ 2.12.2023, 19:24) *
Забыл написать - на выводах частотника(u,v,w,) имеется напряжение 380в. Проблема в самой частоте, в ее отсутствии.

Напряжение с нулевой частотой? Постоянка, что ли?
rrr2401
Цитата(Kotlovoy @ 2.12.2023, 21:48) *
Напряжение с нулевой частотой? Постоянка, что ли?

Нет. Переменка. Двигатель обычный асинхронный
Kotlovoy
Ничего не понял. Что такое 380 вольт при нулевой частоте? Двигатель что, вращается?
rrr2401
Цитата(Kotlovoy @ 2.12.2023, 23:15) *
Ничего не понял. Что такое 380 вольт при нулевой частоте? Двигатель что, вращается?

Я не знаю) Двигатель не вращается. Завтра на рабочем двигателе и частотнике проверю как там с этим.
alegor
Danfoss FC-101 18 квт.
аналогичная история
ошибок нет.
но нет напряжения на выходе на двигатель
есть постоянное от минуса до выходов 0.7 вольт.
паразитные диоды в модуле силовом прозваниваются по 0.4 вольт.
питание 560 вольт.
питание 24 - 22 вольт не критично?
включено управление с панельки.
при нажатии пуск
частота вырастает до заданной.
подключен для проверки 3ф двигатель 0.5 квт
параметры 16-10 0.108 kwt
16-11 power hp 0.14
16-12 motor voltage 402 v
16-13 frequency 50 hz
16-14 vjnjh current 0.07 a
16-15 torque 1.0 Nm но двигатель даже не шевельнется.
при автонастройки на двигатель параметр 1-29
ошибка al-054 small mot не видит мотор. или al-051 Unom Inom неправильные параметры.
модуль проверен транзисторы исправны.
похоже верхние драйвера ключей неисправны . Попробую запустить без модуля и посмотреть осцилом что там на нижних и верхних драйверах поскольку ошибки не видит и датчик температуры только подкинуть .
какие варианты возможны?


alegor
Нажмите для просмотра прикрепленного файла













Верхний сигнал на входе модуля
нижний на входе микросхемы верхнего драйвера
alegor
Решено
отсутствовало питание верхних ключей на высокой стороне.
формирователь +15 и _6 вольт
собран на микросхеме 239 (339) генератор
13 вывод на ключи и потом три трансформатора включенные в параллель.
был оборван резистор 1 ком на 11 выводе. Цепь обратной связи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.