Подскажите пожалуйста. У нас на котельных есть деаэраторы разных моделей. Расходомеров на паровой линии до деаэратора нет. Возможно каким-то расчётом или может в какой-нибудь литературе есть процент расхода с выработки котла пара. Возможно как-то без расходомера определить сколько пара уходит на деаэратор?
gilepp
По тепловому балансу. Расход воды, температура воды на входе/выходе - известные величины. Необходимо посчитать сколько пара требуется для нагрева. Параметры пара тоже должны быть известны разумеется.