Сергей Строй 13
Добрый день. В 10-и этажном доме были заменены стояки ливневой канализации на трубы из НПВХ (рыжие 110х3,2мм) с выпуском на отмостку. При наступлении холодов происходит обильное образование конденсата на вертикальном участке труб 1-го этажа. На верхних этажах незначительное образование конденсата. Ранее трубы были из черного толстостенного ПВХ и со слов жильцов конденсат не наблюдался. Последующая теплоизоляция на 1-м этаже эффекта не даёт. Трубы проложены через общие закрытые тамбуры на площадках. На других домах такого не наблюдалось. У кого какие будут версии?
Serg Ivanov
Цитата(Сергей Строй 13 @ 28.11.2023, 10:15) *
Добрый день. В 10-и этажном доме были заменены стояки ливневой канализации на трубы из НПВХ (рыжие 110х3,2мм) с выпуском на отмостку. При наступлении холодов происходит обильное образование конденсата на вертикальном участке труб 1-го этажа. На верхних этажах незначительное образование конденсата. Ранее трубы были из черного толстостенного ПВХ и со слов жильцов конденсат не наблюдался. Последующая теплоизоляция на 1-м этаже эффекта не даёт. Трубы проложены через общие закрытые тамбуры на площадках. На других домах такого не наблюдалось. У кого какие будут версии?

Нет гидрозатворов при выпусках на отмостку.
См. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%E0%F2%E2%EE%F0
инж323
Одним предложением если, то, да, сифон выпуска пустой и труба превращается в вентканал по которому шастает наружний холодный воздух.
И есть еще нюанс- есть зимний перепуск, обычно возле\на самом сифоне, что б мелкие подтаивания на кровле сливать в К1. И если он ( перепуск этот) врезан в сам сифон, то только затыкать водовыпуск на отмостку, но и помнить про неё по весне вовремя её убирая и в теплое время года перепуск переврезать.
fantomas_1954
Цитата(Сергей Строй 13 @ 28.11.2023, 10:15) *
Добрый день. В 10-и этажном доме были заменены стояки ливневой канализации на трубы из НПВХ (рыжие 110х3,2мм) с выпуском на отмостку. При наступлении холодов происходит обильное образование конденсата на вертикальном участке труб 1-го этажа. На верхних этажах незначительное образование конденсата. Ранее трубы были из черного толстостенного ПВХ и со слов жильцов конденсат не наблюдался. Последующая теплоизоляция на 1-м этаже эффекта не даёт. Трубы проложены через общие закрытые тамбуры на площадках. На других домах такого не наблюдалось. У кого какие будут версии?

А в других домах где нет конденсата, точно такая же ситуация? Те же трубы(рыжие), та же схема? Труба по 1 этажу проложена открыто или в шахте? В других домах она так же изолирована?
svoroponov
Труба канализационная типа PVC если вы её изолировали то откуда конденсат?
Кроме того такое часто бывает на этих трубах используемых для ливнёвки если помещение очень плохо проветривается и имеет по каким то причинам повышенную влажность а на улице отрицательные температуры или сильно прохладно . У нас подобные трубы если они проходят через любые помещения с возможностью появления конденсата ( да наверно практически все ) , изолируются скорлупами из каменноугольной ваты толщиной не менее 50 мм (а лучше 100 мм) с алюминием и с покрытием сверху плёнкой PVC ( и от вандалов и эстетично). Кроме того данная изоляция убирает всевозможные шумы от протекания воды по данным трубам. Если есть выход на улицу , то проектируется тепловой шнур внутрь. Часто и водоприёмники (вокруг них)на кровле так же имеют подогрев .Включение от термостата при отрицательной уличной температуре.

Ну и просто скажу. У нас вода и канализация очень дороги и люди экономят.
Смывка в канализации очень плохая и были проблемы у ряда домов и зданий. . По этому ливневую канализацию объединяли с фекальной в подвальных частях , для промывки так сказать. Вроде против правил но работает безукоризнено у десятков зданий уже лет 20-25. А канализационные трубы имеют очень даже чистый вид внутри. От засора самой фекальной после врезки тоже для безопасности есть вариант рабочий , но вам этого не надо. А то скажут что учит тому чего делать нельзя , но правда , это многолетняя практика в системах теплоснабжения и ЖКХ.
Сергей Строй 13
Собрали самодельный гидрозатвор из полуотводов, результат есть. Но из чего делать зимний перепуск на пластиковых трубах. На новых домах делали стальные выпуски.
SV_vrn
сделать стояк ливневки в 10этажке из безнапорных нпвх труб - это сильно да...
великого ума люди!

следующим вопросом будет - почему случился потоп?
Aerl
Цитата(SV_vrn @ 9.1.2024, 15:20) *
сделать стояк ливневки в 10этажке из безнапорных нпвх труб - это сильно да...
великого ума люди!

следующим вопросом будет - почему случился потоп?


Только не говорите им, что гидроиспытание водостока проводят наполнением на всю высоту)
Serg Ivanov
Цитата(svoroponov @ 28.11.2023, 17:37) *
Смывка в канализации очень плохая и были проблемы у ряда домов и зданий. . По этому ливневую канализацию объединяли с фекальной в подвальных частях , для промывки так сказать. Вроде против правил но работает безукоризнено у десятков зданий уже лет 20-25.

Ну если сильных ливней в вашей местности не бывает 25 лет, то ничего. Но один раз фонтанирование из унитазов при сильном ливне может перечеркнуть все преимущества.

Цитата(Сергей Строй 13 @ 9.1.2024, 15:28) *
Собрали самодельный гидрозатвор из полуотводов, результат есть. Но из чего делать зимний перепуск на пластиковых трубах. На новых домах делали стальные выпуски.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...EE%F0&st=30