Сергей Строй 13
28.11.2023, 10:15
Добрый день. В 10-и этажном доме были заменены стояки ливневой канализации на трубы из НПВХ (рыжие 110х3,2мм) с выпуском на отмостку. При наступлении холодов происходит обильное образование конденсата на вертикальном участке труб 1-го этажа. На верхних этажах незначительное образование конденсата. Ранее трубы были из черного толстостенного ПВХ и со слов жильцов конденсат не наблюдался. Последующая теплоизоляция на 1-м этаже эффекта не даёт. Трубы проложены через общие закрытые тамбуры на площадках. На других домах такого не наблюдалось. У кого какие будут версии?
Serg Ivanov
28.11.2023, 10:20
Цитата(Сергей Строй 13 @ 28.11.2023, 10:15)
Добрый день. В 10-и этажном доме были заменены стояки ливневой канализации на трубы из НПВХ (рыжие 110х3,2мм) с выпуском на отмостку. При наступлении холодов происходит обильное образование конденсата на вертикальном участке труб 1-го этажа. На верхних этажах незначительное образование конденсата. Ранее трубы были из черного толстостенного ПВХ и со слов жильцов конденсат не наблюдался. Последующая теплоизоляция на 1-м этаже эффекта не даёт. Трубы проложены через общие закрытые тамбуры на площадках. На других домах такого не наблюдалось. У кого какие будут версии?
Нет гидрозатворов при выпусках на отмостку.
См.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%E0%F2%E2%EE%F0
Одним предложением если, то, да, сифон выпуска пустой и труба превращается в вентканал по которому шастает наружний холодный воздух.
И есть еще нюанс- есть зимний перепуск, обычно возле\на самом сифоне, что б мелкие подтаивания на кровле сливать в К1. И если он ( перепуск этот) врезан в сам сифон, то только затыкать водовыпуск на отмостку, но и помнить про неё по весне вовремя её убирая и в теплое время года перепуск переврезать.
fantomas_1954
28.11.2023, 15:59
Цитата(Сергей Строй 13 @ 28.11.2023, 10:15)
Добрый день. В 10-и этажном доме были заменены стояки ливневой канализации на трубы из НПВХ (рыжие 110х3,2мм) с выпуском на отмостку. При наступлении холодов происходит обильное образование конденсата на вертикальном участке труб 1-го этажа. На верхних этажах незначительное образование конденсата. Ранее трубы были из черного толстостенного ПВХ и со слов жильцов конденсат не наблюдался. Последующая теплоизоляция на 1-м этаже эффекта не даёт. Трубы проложены через общие закрытые тамбуры на площадках. На других домах такого не наблюдалось. У кого какие будут версии?
А в других домах где нет конденсата, точно такая же ситуация? Те же трубы(рыжие), та же схема? Труба по 1 этажу проложена открыто или в шахте? В других домах она так же изолирована?
svoroponov
28.11.2023, 16:37
Труба канализационная типа PVC если вы её изолировали то откуда конденсат?
Кроме того такое часто бывает на этих трубах используемых для ливнёвки если помещение очень плохо проветривается и имеет по каким то причинам повышенную влажность а на улице отрицательные температуры или сильно прохладно . У нас подобные трубы если они проходят через любые помещения с возможностью появления конденсата ( да наверно практически все ) , изолируются скорлупами из каменноугольной ваты толщиной не менее 50 мм (а лучше 100 мм) с алюминием и с покрытием сверху плёнкой PVC ( и от вандалов и эстетично). Кроме того данная изоляция убирает всевозможные шумы от протекания воды по данным трубам. Если есть выход на улицу , то проектируется тепловой шнур внутрь. Часто и водоприёмники (вокруг них)на кровле так же имеют подогрев .Включение от термостата при отрицательной уличной температуре.
Ну и просто скажу. У нас вода и канализация очень дороги и люди экономят.
Смывка в канализации очень плохая и были проблемы у ряда домов и зданий. . По этому ливневую канализацию объединяли с фекальной в подвальных частях , для промывки так сказать. Вроде против правил но работает безукоризнено у десятков зданий уже лет 20-25. А канализационные трубы имеют очень даже чистый вид внутри. От засора самой фекальной после врезки тоже для безопасности есть вариант рабочий , но вам этого не надо. А то скажут что учит тому чего делать нельзя , но правда , это многолетняя практика в системах теплоснабжения и ЖКХ.
Сергей Строй 13
9.1.2024, 14:28
Собрали самодельный гидрозатвор из полуотводов, результат есть. Но из чего делать зимний перепуск на пластиковых трубах. На новых домах делали стальные выпуски.
сделать стояк ливневки в 10этажке из безнапорных нпвх труб - это сильно да...
великого ума люди!
следующим вопросом будет - почему случился потоп?
Цитата(SV_vrn @ 9.1.2024, 15:20)
сделать стояк ливневки в 10этажке из безнапорных нпвх труб - это сильно да...
великого ума люди!
следующим вопросом будет - почему случился потоп?
Только не говорите им, что гидроиспытание водостока проводят наполнением на всю высоту)
Serg Ivanov
10.1.2024, 10:30
Цитата(svoroponov @ 28.11.2023, 17:37)
Смывка в канализации очень плохая и были проблемы у ряда домов и зданий. . По этому ливневую канализацию объединяли с фекальной в подвальных частях , для промывки так сказать. Вроде против правил но работает безукоризнено у десятков зданий уже лет 20-25.
Ну если сильных ливней в вашей местности не бывает 25 лет, то ничего. Но один раз фонтанирование из унитазов при сильном ливне может перечеркнуть все преимущества.
Цитата(Сергей Строй 13 @ 9.1.2024, 15:28)
Собрали самодельный гидрозатвор из полуотводов, результат есть. Но из чего делать зимний перепуск на пластиковых трубах. На новых домах делали стальные выпуски.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...EE%F0&st=30
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.