Здравствуйте, сломал голову, подскажите как правильно.
Проектирую АУП на подземной автостоянке, определил диктующий ороситель, вместе с ним выделил диктующую площадь, посчитал.

Но в части парковки есть участок с бОльшим количеством оросителей, чем в диктующей площади, из-за специфической планировки. Расчетный расход там больше, а требуемый напор меньше.

Какой расход из данных принимать и запрашивать у водоканала.
BTS
Достаточно часто для секции приходится рассчитывать несколько участков. Далеко не всегда "диктующим" является спринклер, наиболее линейно удалённый от узла управления. В некоторых случаях на участках ближайших к УУ набирается больший расход, чем на более удалённых.
Sindarkon
В моей практике были случаи с плотной расстановкой оросителей. На таких участках я старался максимально заузить диаметры труб, чтобы выйти на диктующий напор, и в качестве расхода брал показатель этого участка.