Александр(Омск55)
Подскажите. Такая ситуация питание контроллера осуществляется от БП 24В постоянный ток, так же используются дискретные выхода с подачей +24 на клемму 16. Есть привод 24В переменного тока его запитал отдельно от трансформатора, - от трансформатора завел на клемму 4. В описании указано что надо использовать два отдельных трансформатора. Возможна ли такая схема что питание постоянным, а аналоговые выходы переменным током? Схему приложил
AI 155
Можно.
Таким способом подключаю приводы с питанием 24VAC,
общий провод gnd sys (4) соединяю с (-) питания 24В контроллера, внутри платы они по моему тоже соединены, проверьте омметром.
, а лучше спросите на форуме сигнетикса
kosmos440o_v2
Цитата(AI 155 @ 24.11.2023, 10:47) *
Можно.
Таким способом подключаю приводы с питанием 24VAC,
общий провод gnd sys (4) соединяю с (-) питания 24В контроллера, внутри платы они по моему тоже соединены, проверьте омметром.
, а лучше спросите на форуме сигнетикса

Внутри там диодный мост.

Цитата(Александр(Омск55) @ 24.11.2023, 10:25) *
Подскажите. Такая ситуация питание контроллера осуществляется от БП 24В постоянный ток, так же используются дискретные выхода с подачей +24 на клемму 16. Есть привод 24В переменного тока его запитал отдельно от трансформатора, - от трансформатора завел на клемму 4. В описании указано что надо использовать два отдельных трансформатора. Возможна ли такая схема что питание постоянным, а аналоговые выходы переменным током? Схему приложил

Можно. Общие источников питания не соединять.
starmos
Контроллер вы питаете от источника постоянного тока, это одно. А как питается привод - для вас не важно, вам нужно всего лишь подать туда 0-10В управления. Два провода: собственно 0-10В и GND контроллера. На приводе 0-10В подключается к одноименному входу, а GND - либо к отдельной клемме земли входного сигнала, либо к клемме N источника питания привода.