Здравствуйте, если можно некоторое пояснение пожалуйста по данной теме, я новичок в этом. Есть деаэратор ДА 100/25. Подача пара осуществляется по двум линиям: пар из РОу в колонку деаэратора и пар на затопленное барботажное устройство по паропроводу напрямую из коллектора. Автомат регулятор стоит на паропроводе из РОу. И вопрос, можно ли использовать острый пар из коллектора на барботажное устройство для регулирования температуры воды в деаэраторе так же повсеместно как и пар из РОу. Не будет ли его ограничение сказываться на качестве деаэрируемой воды?
shvet
Пар в паровое пространство бака регулирует давление на входе в деаэрационную колонку. Температура воды не регулируется, т.к. является производной от давления и парциального давления неконденсирумых газов в паромом пространстве бака.
Пар в барботёр подаётся чтобы удалить из воды продукты разложения карбонатов и следовательно снизить остаточное содержание СО2 в воде, а не чтобы нагреть. Перегрев воды выходящей из бака приведёт к проблемам в насосе - кавитация и потеря напора.

Острый пар или насыщенный существенной разницы нет, вопрос только в тепловом балансе всего аппарата и может немного в вибрации.

Подробней см. РТМ 108.030.21 и Ж 8-10.