VKing
Здравствуйте. Проектирую канализацию для встроенного детского сада, который занимает 1 этаж жилого дома, сеть канализации автономная, разводка от детского сада в подвале. Стояков как таковых нет, только опуск сборного отводного горизонтального трубопровода перед выпуском высотой 1 м - по приложению К сп 30 - пропускной способности невентилируемого стояка достаточно. Но длина горизонтального участка перед этим опуском довольно большая - 60 метров, боюсь может срывать гидрозатворы. Поделитесь опытом, нужно ли при такой конфигурации использовать воздушный клапан и если да, то где лучше установить.
- Общий расход стоков К1 составляет 2,35 л/c.
nick2
Цитата(VKing @ 23.11.2023, 6:47) *
Здравствуйте. Проектирую канализацию для встроенного детского сада, который занимает 1 этаж жилого дома, сеть канализации автономная, разводка от детского сада в подвале. Стояков как таковых нет, только опуск сборного отводного горизонтального трубопровода перед выпуском высотой 1 м - по приложению К сп 30 - пропускной способности невентилируемого стояка достаточно. Но длина горизонтального участка перед этим опуском довольно большая - 60 метров, боюсь может срывать гидрозатворы. Поделитесь опытом, нужно ли при такой конфигурации использовать воздушный клапан и если да, то где лучше установить.
- Общий расход стоков К1 составляет 2,35 л/c.

Если просто по опыту, то обязательно в самой дальней точке поставить и я бы пару добавил через каждые 20 м лежака
VKing
Цитата(nick2 @ 23.11.2023, 13:13) *
Если просто по опыту, то обязательно в самой дальней точке поставить и я бы пару добавил через каждые 20 м лежака

А где-то про это можно почитать? Я тоже склонялся к тому, чтобы поставить в начале лежака, спасибо
aminopower
Цитата(VKing @ 23.11.2023, 6:23) *
А где-то про это можно почитать?

п.7.13 СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012
Serg Ivanov
Цитата(VKing @ 23.11.2023, 6:23) *
А где-то про это можно почитать? Я тоже склонялся к тому, чтобы поставить в начале лежака, спасибо

Почитайте стр.15:
https://sinikon.ru/products/promotional/Posobie_montazh
Согласно с требованиями европейского норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные отводы должны быть длиной не более 4,0-10,0 м, при превышении этого расстояния следует устанавливать на участках вместо прочисток вентиляционные клапаны типа HL900N (или аналогичные), либо присоединять их к вентиляционному стояку отдельными трубопроводами. Лучше присоединять к вентиляционному стояку отдельными трубопроводами. Клапан работает только на впуск воздуха.
VKing
Цитата(aminopower @ 23.11.2023, 15:40) *
п.7.13 СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012



Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2023, 19:41) *
Почитайте стр.15:
https://sinikon.ru/products/promotional/Posobie_montazh
Согласно с требованиями европейского норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные отводы должны быть длиной не более 4,0-10,0 м, при превышении этого расстояния следует устанавливать на участках вместо прочисток вентиляционные клапаны типа HL900N (или аналогичные), либо присоединять их к вентиляционному стояку отдельными трубопроводами.

Спасибо большое