Perof2014
Бизнес центр. Офисные помещения. Отопление - напольные четерхтрубные фанкойлы, трубопроводы медные, проект от 2000 года.
При капитальном ремонте части помещений архитектурный проект предполагал замену напольного фанкойла на потолочный канальный.
Эксплуатирующая организция не смогла выдать технические условия на раздел теплоснабжение.
Был разработ проект ОВ с заменой оборудования на канальные 4-х трубные фанкойлы, новые трубопроводы PPR.
Эксплуатирующая оргазиция согласовала проект и производство работ.
Сейчас средесуточная темепратура минусовая.
Новые фанкйлы не могут нагреть помещение. Температура утром в помещении была +11, в обед стала +20, пуль управления установлен на +36, выше 20 градусов температура не поднимается.
Инеженер монтажной организцаии все проверил, все работает, никакие отклонения не выявил.
Замерил температуру на подающей трубе 42 градуса, на обратке 35.
Не можем понять почему нагревается воздух.
Характеристики по одному из помещений
площадь 28 м2, высота потолка 2,7 м, объем 75,6 м3
фанкойл Лесар LSF-400DG42 - 5,2 кВт
Значения теплопроизводительности даны при условиях:
– температура воздуха на входе 20 °С по сухому термометру;
– температура воды на входе 50 °С;

Помогите разобраться с причинами и вариантами решения проблемы. Заказчикам холодно, рвут и мечут.



Composter
ну вы расскажите какой был фанкойл до этого? обвязка какая была и какая стала?трубы менялись? с какого на какой диаметр?
тут инженеры ,а не телепаты
Perof2014
Цитата(Composter @ 22.11.2023, 20:41) *
ну вы расскажите какой был фанкойл до этого? обвязка какая была и какая стала?трубы менялись? с какого на какой диаметр?
тут инженеры ,а не телепаты

Был напольный дженерал климат
Напольно-потолочный фанкойл General Climate GCX-P-02 (4-х трубный)
(фото одного из старых прикрепляю).
По обвязке нет инфомрации
трубы меняли, были медные ДУ 15, сейчас PPR 25
Composter
ну у старого фанкойла Падение давления воды [кПа] 2,1 а у нового 23,5 вот и весь ответ