Бизнес центр. Офисные помещения. Отопление - напольные четерхтрубные фанкойлы, трубопроводы медные, проект от 2000 года.
При капитальном ремонте части помещений архитектурный проект предполагал замену напольного фанкойла на потолочный канальный.
Эксплуатирующая организция не смогла выдать технические условия на раздел теплоснабжение.
Был разработ проект ОВ с заменой оборудования на канальные 4-х трубные фанкойлы, новые трубопроводы PPR.
Эксплуатирующая оргазиция согласовала проект и производство работ.
Сейчас средесуточная темепратура минусовая.
Новые фанкйлы не могут нагреть помещение. Температура утром в помещении была +11, в обед стала +20, пуль управления установлен на +36, выше 20 градусов температура не поднимается.
Инеженер монтажной организцаии все проверил, все работает, никакие отклонения не выявил.
Замерил температуру на подающей трубе 42 градуса, на обратке 35.
Не можем понять почему нагревается воздух.
Характеристики по одному из помещений
площадь 28 м2, высота потолка 2,7 м, объем 75,6 м3
фанкойл Лесар LSF-400DG42 - 5,2 кВт
Значения теплопроизводительности даны при условиях:
– температура воздуха на входе 20 °С по сухому термометру;
– температура воды на входе 50 °С;
Помогите разобраться с причинами и вариантами решения проблемы. Заказчикам холодно, рвут и мечут.