Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Использование прямых крестовин
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
VKing
Тема уже поднималась, но к однозначному мнению никто не пришел.
п. 18.5 СП30.13330.2020: Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной
плоскостях не допускается.
Как вы решаете эту проблему? Если использовать косые крестовины, они будут, как правило, в самом перекрытии - в случае необходимости замены - та еще головная боль. Если брать двухплоскостные крестовины с 3мя подключениями (звезда), то их вообще косых нет.
Как пример - подключение мойки и сантехприборов к стояку - из решений проблемы вижу только ставить два тройника на разных отметках, но как-то это не очень все смотрится
инж323
Так, как вы расположили ванну и унитаз следом, то и даже наличие крестовин любых не поможет.
Линия Ф100 мм не может так пройти возле ванны и тем более подлючение ванны не сделать- нарисуйте разрез и увидите.Да и не располагает так никто.К тому же там счетчики с стояками воды тоже , рядом с стояком К1- вы лючек возле ванной как собрались размещать?
А второй тройник для мойки кухни прекрасно встает и миллионами работает в СУ десятки лет.
VKing
Цитата(инж323 @ 22.11.2023, 11:52) *
Так, как вы расположили ванну и унитаз следом, то и даже наличие крестовин любых не поможет.
Линия Ф100 мм не может так пройти возле ванны и тем более подлючение ванны не сделать- нарисуйте разрез и увидите.Да и не располагает так никто.К тому же там счетчики с стояками воды тоже , рядом с стояком К1- вы лючек возле ванной как собрались размещать?
А второй тройник для мойки кухни прекрасно встает и миллионами работает в СУ десятки лет.

Сан.тех приборы расставляет архитектор, а не я. Откройте любой чертеж ванны - спокойно там проходит 110 труба, с тройником 110х50 все там возможно подключить. Кстати, ванна фактически не будет около стены- учитывается расстояние для труб подключения смесителя. По поводу лючка - в чем проблема, если он будет над ванной?
инж323
Вы полагаете что за вас кто то думать будет? Вам уже итак достаточно написал для того, что б можно было понять.
Кстати, ванну вы чудесную нашли. Прям очень ходовых размеров. Так сумеете под ванной до выпуска уместить и по высоте и по вылету тройник ф100х50 до выпуска, который в 99% случаев не посредине ванной?
VKing
Цитата(инж323 @ 22.11.2023, 13:46) *
Вы полагаете что за вас кто то думать будет? Вам уже итак достаточно написал для того, что б можно было понять.
Кстати, ванну вы чудесную нашли. Прям очень ходовых размеров. Так сумеете под ванной до выпуска уместить и по высоте и по вылету тройник ф100х50 до выпуска, который в 99% случаев не посредине ванной?

За меня не надо думать, тройники размещаются спокойно, вопрос на форуме о другом был - за информацию о двух тройниках спасибо. А с такой планировкой дома уже построенные у нас есть, значит смонтировать смогли
aminopower
Цитата(VKing @ 22.11.2023, 4:36) *
Как вы решаете эту проблему?

Про неудачное расположение приборов вам уже написали. Вообще, есть негласное правило про первый прибор у стояка. Конкретно в вашем случае не вижу ничего критичного подключить мойку справа выше по отметкам. Когда "совсем никак" применяем крестовину 67 гр и отводы по 22 гр.
VKing
Цитата(aminopower @ 22.11.2023, 15:18) *
Про неудачное расположение приборов вам уже написали. Вообще, есть негласное правило про первый прибор у стояка. Конкретно в вашем случае не вижу ничего критичного подключить мойку справа выше по отметкам. Когда "совсем никак" применяем крестовину 67 гр и отводы по 22 гр.

Идея про 67 и 22 очень даже ничего, спасибо)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.