prokhorova
. Было замечание по насосной станции : согласно п. 6.10.36 СП485.13113500.2020 в насосной станции должно быть предусмотрено устройство для проверки проектного расхода огнетушащего вещества.
Подскажите пожалуйста что это такое
Из чего состоит и где его необходимо ставить
vasilevsk-ivan
Цитата(prokhorova @ 21.11.2023, 23:44) *
. Было замечание по насосной станции : согласно п. 6.10.36 СП485.13113500.2020 в насосной станции должно быть предусмотрено устройство для проверки проектного расхода огнетушащего вещества.
Подскажите пожалуйста что это такое
Из чего состоит и где его необходимо ставить


Добрый день!
Я конечно могу ошибаться, но думаю, что это не относится к насосным установкам модульного исполнения. Так как:
1. Поставщик гарантирует проектный расход и напор
2. Водоканал своими ТУ гарантирует расход

Ну а вообще, если следовать этому пункту, то нужно устанавливать какой то резервуар и подключать его от насосной станции по обводной линии через расходомер.
otdel.ito
"Я конечно могу ошибаться, но думаю, что это не относится к насосным установкам модульного исполнения. Так как:"

Вы ошиблись. blink.gif

Ничего глупее не читал...
israilovsib
Некоторые производители насосных станций предлагают в комплекте расходомер