Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть котельная с паровыми котлами по 3,2 т/ч Рраб = 8 бари. Стоит деаэратор атмосферный на стойках (на высоте 3,2 метра, воды до 5 кубов).

Поставили стойки, между стойками направляющие балки, на которые установлен деаэратор (на 2 балки). Я прошу сделать еще поперечные связи между вертикальными стойками.

Вопрос в чем: стойки КМщики сделали с учетом нагрузки (деаэратор с водой 7 тонн весит = 2 сам + 5 тонн воды).

При первом пуске будет вибрация, т.к. с холодного идет первый прогрев, и деаэратор затрясется.

КМщики спрашивают - какая нагрузка при гидроударе возможном и т.д. (для точного расчета стоек, связей).

Как рассчитать правильно данную нагрузку, подскажите, чтобы конструкторам норм задание выдать