Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Станция повышения давления в здании АБК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
B-kat
Добрый день!

Проектирую водоснабжение КОС. Воду надо тащить за 700 м от площадки, давление в точке врезки 2,5 атм, перепад высот 21 м, потери напора в трубе 1 м. Остаточный напор 3 м
Есть мысль поставить станцию повышения давления в здании АБК (забрать часть помещения электрощитовой или мастерской) обычное быстровозводимое из сэндвич панелей

вопрос - как это сделать )))
а именно п. 13.4 СП 30 - При напоре (давлении) в наружной сети водопровода менее 5 м вод.ст. (0,05 МПа) перед насосной установкой следует предусматривать устройство приемного резервуара, емкость которого следует определять согласно разделу 14

по какой именно формуле рассчитывать резервуар? их там как минимум 3 и не одна мне не нравиться

п. 14.5 СП 30 - Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояние от поддона до дна бака должно быть не менее 0,5 м
Что за баки такие? что за поддоны?

Может быть кто-то проектировал что-то похожее и может дать совет где искать?


Aerl
Цитата(B-kat @ 20.11.2023, 11:59) *
Добрый день!

Проектирую водоснабжение КОС. Воду надо тащить за 700 м от площадки, давление в точке врезки 2,5 атм, перепад высот 21 м, потери напора в трубе 1 м. Остаточный напор 3 м
Есть мысль поставить станцию повышения давления в здании АБК (забрать часть помещения электрощитовой или мастерской) обычное быстровозводимое из сэндвич панелей

вопрос - как это сделать )))
а именно п. 13.4 СП 30 - При напоре (давлении) в наружной сети водопровода менее 5 м вод.ст. (0,05 МПа) перед насосной установкой следует предусматривать устройство приемного резервуара, емкость которого следует определять согласно разделу 14

по какой именно формуле рассчитывать резервуар? их там как минимум 3 и не одна мне не нравиться

п. 14.5 СП 30 - Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояние от поддона до дна бака должно быть не менее 0,5 м
Что за баки такие? что за поддоны?

Может быть кто-то проектировал что-то похожее и может дать совет где искать?


Ну если у Вас точка подключения и гидравлика обеспечивают требуемый расход, то по формуле "а". Если подача только на хоз-пит то может Вам проще запихнуть насосы в колодцы в точке где будут эти пресловутые 5м напора?

п.14.5 обычный такой поддон, если емкости стоят на бетонному полу, то просто отбортовка + трап как вариант, высоту борта принять по объему емкостей
B-kat
Цитата(Aerl @ 20.11.2023, 13:01) *
Ну если у Вас точка подключения и гидравлика обеспечивают требуемый расход, то по формуле "а". Если подача только на хоз-пит то может Вам проще запихнуть насосы в колодцы в точке где будут эти пресловутые 5м напора?

А это интересная мысль! спасибо )
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.