Niksonus
Всем привет!
Строим паровую котельную. Получили от проектировщиков следующее сообщение:

Теплообменник непр. продувки может стоять перед водоподготовкой или после. Если после, то теплообм. трубы должны быть из нержавейки. Какой вариант выбираем? На схеме теплообменник непрерывной продувки находится после водоподготовки и т.к. вода уже подготовлена для избежания коррозии необходимо трубы теплообменника изготовить из нержавейки или второй вариант установить теплообменник до водоподготовки и соответственно перед водоподготовкой воду нагреваем потом очищаем и пускаем на паровые котлы.

Мы с коллегами не понимаем зачем нужен теплообменник из нержавейки, если кто в курсе можете пояснить?
Спасибо!
gilepp
Предположу что из-за необходимости кислотной промывки. Поверхности теплообмена могут загрязняться от продувочной среды. Латунные трубки не подходят в этом случае.
Niksonus
Тут получается главный вопрос - до водоподготовки или после ставить ТО. ТО всё равно, в обоих случаях, мыть. Если ставим после водоподготовки - то надо из нержавейки ТО. Как водоподготовка влияет на выбор теплообменника в пользу нержавейки? Там же вода наоборот становится лучше.
gilepp
Повторюсь, вода и пар вторичного вскипания из продувки идет в межтрубное пространство. Именно оно подвержено засорению. Даже, если вода в трубках идеального качества и после подготовки. Если выполнять кислотную промывку, то трубки должны быть нерж, а не латунными например.