1. При трёх УУ кольцевой питающий трубопровод не нужен.(СП 485 п.6.7.1.43)
2. На входах от города тоже не нужно делать закольцовку. Жокей насос,у которого всасывающая труба меньшего диаметра, чем у пожарных насосов, можно подключить с двух сторон от разделительной
задвижки.
3. СП 485 п.6.9.16 Источником водоснабжения установок пенного пожаротушения должны служить водопроводы непитьевого назначения, при этом качество воды должно удовлетворять требованиям технических документов на применяемые пенообразователи. Допускается использование питьевого трубопровода при наличии устройства, обеспечивающего разрыв струи (потока) при отборе воды, т.е. устройства, предотвращающего проникновение пенного раствора в питьевой водопровод.
Прямое подключение возможно при использовании технической воды. При водоснабжении от горводопровода приходилось ставить разделительный бак (с ограниченным объёмом ) с наполнительным клапаном. Иное решение (отсекатель обратного потока)водоканал отклонял "с порога" 4. Расходомер целесообразно ставить после смесителя, т.к. через линию расходомера можно осуществлять проверку качества пены путём подключения переносного пеногенератора.
5. При проектировании пенных установок нужно,помимо СП 485, также руководствоваться инструкцией ВНИИПО "Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров"(2022)
Кстати, существуют отечественные баки-дозаторы
https://zeotek.ru/product/baki-dozatory-poz...yy-bak-dozator/