Добрый день уважаемые коллеги.Кто сталкивался с настройкой клапана Регада?Его концевых выключателей и настройка датчика положения.Суть в чем износился у нас датчик положения.Нужно его заменить.После произвести подстройку концевых выключателей.Датчик положения подключается к аналоговой плате 4-20мА а с нее сигнал идет уже в плк.Клапана стоит на котеле и регулирует положения газовой заслонки.Читал мануал к клапану что то так не все понятно написано может кто то своими словами объяснить как настроить положение клапана.Вообще когда котел выкл на панельном плк показывает положения открытия 23% в момент розжига котла клапан открывается на 27% при розжиге 1 горелки далее при розжиге второй горелки открывается на 30% потом закрывается на 25% и потом операторы выставляют его кнопками на плк на 27% режим горения.