Fish.ka
Здравствуйте. Хелп. В подвале имеются 100500 видов коммуникаций. Встал такой вопрос: спринклерное пожаротушение нужно располагать под всеми коммуникациями или как? По СП 485 расстояние должно быть не менее 0,3 до перекрытия...а это очень мало. как быть?

Между спринклерами специалист запретил ходить коммуникациями. Это непонятно. Трубы отопления, канализации и огромные воздуховоды - все идет в подвале под потолком. Объясните, пожалуйста, знающие
vasilevsk-ivan
Добрый день!
Сразу вопрос, а для чего вообще в подвале спринклеры? Или вы имеете ввиду в парковке? Просто обычно скученность сетей как раз таки в подвале, в котором не требуется спринклерное пожаротушение.
Ну а если по делу, то я бы между сетями и тыкал спринклера, по другому то никак не выполнить требование по их установке. Сам трубопровод идет ниже других сетей, а спринклера поднимаются на необходимую высоту. Просто вы должны учитывать, что ставить их нужно не через каждые 3 метра (например), а намного чаще, так как поле орошения будут перекрывать другие сети.
otdel.ito
Ороситель спринклерный и дренчерный водяной горизонтальный СВГ/ДВГ посмотрите...

Трубопроводы АУПТ располагаем выше всех коммуникаций, если цель тушения запотолочного пространства.
Fish.ka
Спасибо за объяснения!