Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как сбросить частоту на ЧП Еrman ER-01T-011T4M
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Андре3377
Добрый день форумчане.Подскажите как можно сбросить частоту на которой работал частотный привод до 0.00?Сам частотный привод управляет вентилятором на клемы Х1 COM запараметрированы вкл частотника, пуск.Далее клеемы Х4 Х4 +СOM управляют больше меньше частота на дисплее тоже то больше то меньше упр идет с щита автоматики.Когда нажимаем на щите автоматики кнопку стоп, реле которое на самодхвате, и это реле вкл частотник на пуск снимается с самоподхвата и команда на пуск пропадает частотник выкл двигатель и останавливается.Но частота на которой работал привод остается на дисплее гореть 15Гц а хотелось бы что бы сбрасывал на ноль.В тех поддержки сказали что версия прошивки старая u 3.14 и в меню нат функций что бы настроить сброс значения на ноль.Я так понимаю 3х проводная схема подключения сможет это сделать или все же есть параметры настройки для сброса частоты после выкл?
Олег_
У реле перекидные контакты, т.е. второй контакт подключить к входу "Меньше" тогда запуск будет с ноля Гц. Или к входу с фиксированной частотой, тогда можно любую цифру на дисплее отобразить, но запуск будет с частоты заданной кнопками.
С этим частотником не знаком.
Андре3377
Цитата(Олег_ @ 15.11.2023, 12:46) *
У реле перекидные контакты, т.е. второй контакт подключить к входу "Меньше" тогда запуск будет с ноля Гц. Или к входу с фиксированной частотой, тогда можно любую цифру на дисплее отобразить, но запуск будет с частоты заданной кнопками.
С этим частотником не знаком.

Лучше сделать это программно.Мне нужен запуск с нуля.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.