Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
sa_
Dy-50. Стоит на отоплении торгового центра.
Клапан открыт всегда примерно в одном положении и через какое-то время на зеркальной части цилиндра образуется буртик из накипи, который не даёт клапану открываться дальше, или не хватает силы пружины. Чистим раз в год, но по закону подлости в самые морозы клапан клинит.
На что можно заменить ? имеет ли смысл менять или что то можно сделать ?
Управляется через ECL Comfort 300
AI 155
Можно , например, раз в сутки прогонять клапан от закрытия до полного открытия.
svoroponov
Просто открытую часть штока по инструкции надо смазывать силиконовым маслом . У нас даже на перегретой воде проблем с накипью на штоках не возникало. Кроме того , узнайте что за теплоноситель вам подают
. У нормальной теплофикационной воды образование подобных отложений низкое .
Уточните в инструкции - обслуживание клапана что и как .
sa_
Цитата(AI 155 @ 14.11.2023, 12:17) *
Можно , например, раз в сутки прогонять клапан от закрытия до полного открытия.

Надо было начинать вопрос с того что "Никто Ни За Что не Отвечает"
Смазывали цилиндр Циатим-222.
HeatServ
Цитата(sa_ @ 14.11.2023, 12:25) *
Надо было начинать вопрос с того что "Никто Ни За Что не Отвечает"
Смазывали цилиндр Циатим-222.

Раз в три дня вручную повышать-понижать перепад на вводе, регулятор чтобы шевелился. Назначить ответственного, придумать ему морковку для мотивации. Или электрозадвижку на таймере. Или на том же таймере прогон регулятора вверх-вниз. Много вариантов, было бы желание.
AI 155
Цитата(sa_ @ 14.11.2023, 14:25) *
Надо было начинать вопрос с того что "Никто Ни За Что не Отвечает"
Смазывали цилиндр Циатим-222.

По идее должна быть спецсмазка для горячей воды. Попробуйте смазкой для перфораторов.
.........
Возможно функция очистки клапана есть и в данфосе или что то можно под это дело приспособить в меню контрллера, это почитать надо.
LordN
посмотрите в сторону шариков белимо.
у меня не отопление, вентиляция, но работают нормально.
есть объект, там перепад большой, 20-30мвс как нефик делать. лет пять работает, ничего не подвисает и не подклинивает.