Добрый день!

Есть ТЗ на разработку автоматики к пароводяному котлу 700 литров общей и 500 литров полезной загрузки. Требуется управлять двумя трехфазными ТЭНами. 12 и 9 кВт. Задача поддерживать Т с точностью до 1гр. и проходить по временным паузам с заданной Т.

Вопрос: какой алгоритм применяется обычно если стоит два ТЭНа? Просто объединить управление ТЭНами - ПИД регулятор с выходом шим или 4-20мА.

Думаю есть смысл оба ТЭНа использовать припереходе с одной на другую Т, а для поддержания использовать один. Предложите, пожалуйста, алгоритм с учётом двух ТЭНов? Есть кто занимался вопросом.
AI 155
А нагрузка на котел как меняется ? Не просто же наверно бочку греть надо.
shvet
Как контроллер выберет когда режим нагрева, а когда поддержания?
Разве управление не от реостата? Почему не управлять одновременно одним реостатом на оба ТЭНа?
Оба ТЭН работают на кипячение или один на кипячение, второй на подогрев / перегрев?
ТЭНы инерционны, 1°С выглядит амбициозно. Уверены, что аппарат технически способен на такое?
Какой диапазон регулирования по пару?
markhus
Нагрузка на котёл не меняется. Это для варки пива котёл. Управлять скорее всего через ТРМ251 или контроллер Овен. Температурных паузы заданы технологом.
gilepp
Цитата
Нагрузка на котёл не меняется. Это для варки пива котёл.


То есть перед варочным котлом не будет автоматического регулирующего клапана? А если будет, значит и нагрузка будет регулироваться.
shvet
Если нагрузка не меняется, то что регулирует контроллер?
Данные не сходятся. Можете простыми словами объяснить логику работы генератора и потребителя?
markhus
Перед варочные котлом нет автоматически регулируемого клапана. Воду набирают в котёл сразу сколько надо. В рубашку тоже. В рубашке стоят ТЭНы. Они греют воду в рубашке и далее через это подогревается основной объем воды.

Сначала догревается скажем до 50 гр. Засыпают туда ингредиенты и греют скажем до 60 гр. Выдерживают 15 минут и доводят до 78 гр. 5 минут выдерживают и перекачивают готовый состав далее.
gilepp
Так речь не о паровом котле получается? У вас технологический ТЭН-овый нагреватель. Он нагревает воду и вода греет через стенку продукт. Требуется управлять температурой воды получается.
shvet
Контроллер напрямую меняет нагрузку на реостат по датчику температуры в котле, ТЭНы работают одновременно.
ИМХО усложнение автоматики на таком аппарате избыточно, лучше будет если он простой как кирпич.
Kotlovoy
Цитата(shvet @ 16.11.2023, 8:09) *
реостат

Такой, что ли?