Rocket1972
ДОброго дня колеги.
Вопрос-проблема.
Горелка газовая C.I.B. Unigas R93A M-.PR.S.RU.A.8.50.EA установлена на котле BOSCH UT- L 24. Запущены в конце 2019 года.
через некоторое время после ввода в эксплуатацию стали замечать что сильно нагревается завихритель огневой головки.
Не сразу началось... может год прошел примерно...
Происходит сие чаще всего в ветренные дни и на нагрузках близких к максимальным.
Вынос головки в топку не видел. при монтаже не присутствовал, положение установлено согласно рекомендаций по необходимой мощности. ФОток пока не могу прислать- пронос фото видео и телефона на территорию предприятия запрещён. фото головы обгорающей под спойлером будет.
Был момент- пламя пыталось гореть в корпусе, за завихрителем, но на минимальных нагрузках. при режимной наладке эту проблему убрали регулировками соотношения газ-воздух. и на момент РНИ в 2022 вроде заработало нормально, но как началась погода ветренная- снова начались проблемы. поверочный расчет трубы сделали. по тяге проходит..
Куда копать еще?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(Rocket1972 @ 9.11.2023, 16:26) *
положение установлено согласно рекомендаций по необходимой мощности.

Какой угол у положения воздушной заслонки при максимальном открытии?
Галиев
Вчера, на точно такой же горелке делали режимку. Покажите свою режимную карту.
По сути, проскок факела обусловлен низкой скоростью истечения газовоздушной смеси. Вы зрительно наблюдали, как пламя горит при таком раскладе?
tiptop
Цитата(tiptop @ 9.11.2023, 19:52) *
Какой угол у положения воздушной заслонки при максимальном открытии?

...Увидел это в Вашей режимной карте.
"90,0" - это, наверное, градусы? Значит, открыта "до упора"? То есть кольцевой зазор вокруг завихрителя уменьшать некуда...
Тогда остаётся только добавить воздуха на малых нагрузках: например, на самом минимуме - до 6% кислорода в уходящих газах (при тёплом дутьевом воздухе).

Любопытно, из-за чего за котлом разрежение 20-30 мм вод.ст.? Из-за дымососа?
Rocket1972
Цитата(Галиев @ 11.11.2023, 10:09) *
.Вы зрительно наблюдали, как пламя горит при таком раскладе

при таком раскладе, как в РК, факел вроде нормально формируется. насколько это можно через смотровое окно на фронте котла увидеть.
и котел ровнее стал работать , без вибраций и тряски. Горелка перестал греться. Но как пошли перепады по погоде ( ветер, плохая погода) снова проблема вернулась.
до наладки на малых режимах был постоянный проскок за головку горения и грелся корпус горелки. на это и жаловались эксплуатационники.
Цитата(tiptop @ 11.11.2023, 11:59) *
...Увидел это в Вашей режимной карте. Любопытно, из-за чего за котлом разрежение 0-30 мм вод.ст.

Сам посмотрел- это оЧепятка в единицах. в сводной ведомости в Паскалях. и по факту так оно и есть . разрежение там 2,0--3,0 мм вот ст. или 21--30 Па.

Предложил эксплуатационщикам установить за котлом тягонапоромер и помониторить что происходит с разрежением в те моменты когда начинает греться сильно головка. Пока не отзвонились. И еще попросил скинуть фото на сколько вынос головки сгорания настроен.
Rocket1972
Цитата(Галиев @ 11.11.2023, 10:09) *
..на точно такой же горелке делали режимку. Покажите свою режимную карту.

под под картинками в pdf формате.
если не секрет- можете поделиться своей? сравнить параметры Газ-воздух...
В первые такая проблема у меня... не один десяток таких горелок и других типов приходилось запускать, настраивать.. но эти изначально запускал не я, но присутствовал на последнем этапе наладки, проверял настройки горелок и после по результатам оформлял тех отчет под сдачу в ростехнадзор. ( такие условия были)...

tiptop
Цитата(Rocket1972 @ 23.11.2023, 10:59) *
оформлял тех отчет под сдачу в ростехнадзор.

Скажите, пожалуйста, что Ростехнадзор делал с Вашим отчётом?
Rocket1972
Цитата(tiptop)
Скажите, пожалуйста, ...

Объект был пусковой, как заведено в нашем регионе, после ПНР вместе с "актом законченного строительством объекта системы газопотребления" и тех отчетом по ПНР предъявляли объект к сдаче в пром эксплуатацию. Отчет просматривал инспектор, в случае если нет замечаний по отчету и к объекту (к монтажу, исполнительной документации и пр. документам) подписывается "акт законченного строительством объекта системы газопотребления" и объект считается введенным в эксплуатацию.