Blizzard777
В чём суть вопроса, есть подземный газопровод давление 0.6 МПа, можно ли врезаться в него и ввести в гараж(надземный) прямиком в кубовую, а в кубовой уже понизить на низкое давление через ДРП или ГРУ. Практиковал ли кто-нибудь такое
tiptop
Цитата(Blizzard777 @ 31.10.2023, 9:04) *
в кубовой уже понизить на низкое давление через ДРП или ГРУ.

Монтаж ШРП на улице не рассматриваете?
Blizzard777
Цитата(tiptop @ 31.10.2023, 9:14) *
Монтаж ШРП на улице не рассматриваете?

Рассматриваю, но заказчик утверждает что можно просто поставить ГРУ/ДРП в кубовой и понизить давление там, вот и хотел бы узнать мнение других специалистов.
Gibadullina VV
СП 62. 13330 п 4.4. 0,60 МПа можно лишь в производственные, котельные отдельные или пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий. Ни один вариант не ваш. Пункт 4.4 обязателен к соблюдению.
Blizzard777
Цитата(Gibadullina VV @ 31.10.2023, 10:44) *
СП 62. 13330 п 4.4. 0,60 МПа можно лишь в производственные, котельные отдельные или пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий. Ни один вариант не ваш. Пункт 4.4 обязателен к соблюдению.

Понял, а теперь такой вопрос могу ли установить ГРПШ на стене и подвести туда газопровод высокого давления? Естественно ГРПШ будет у глухой стены.
GASPAR
Ответы на ваши вопросы все есть в СП 62.13330.2011, в подразделе 6.3