Lure
В открытых и закрытых системах теплопотребления, суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на узле учета с помощью приборов определяется только время работы приборов узла учета, масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.


Как без температуры вычисляется полученная тепловая энергия?
HeatServ
Цитата(Lure @ 23.10.2023, 8:15) *
В открытых и закрытых системах теплопотребления, суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на узле учета с помощью приборов определяется только время работы приборов узла учета, масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.


Как без температуры вычисляется полученная тепловая энергия?

По параметрам теплоносителя на коллекторах источника, там тоже приборы установлены, вполне себе коммерческие.
Lure

Цитата(HeatServ @ 23.10.2023, 8:43) *
По параметрам теплоносителя на коллекторах источника, там тоже приборы установлены, вполне себе коммерческие.




в нашем узле учета получается теплота не вычисляется? если будет браться температура, давление с точки до нашей, то в наш прибор эти параметры не входят
HeatServ
Цитата(Lure @ 23.10.2023, 8:54) *
в нашем узле учета получается теплота не вычисляется? если будет браться температура, давление с точки до нашей, то в наш прибор эти параметры не входят

Да, сбытовики пересчитывают сами.
инж323
Цитата(Lure @ 23.10.2023, 8:15) *
В открытых и закрытых системах теплопотребления, суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на узле учета с помощью приборов определяется только время работы приборов узла учета, масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.


Как без температуры вычисляется полученная тепловая энергия?

При нагрузках менее 0.2 гиги учет вообще лишь для желающих и не обязателен. И потом, если хотите нормально учесть тепло, то ставьте с всеми датчиками и Р и Т что б пасти и стать при желании полноценным узлом учета. Если нет желания, то на что готовы, или вообще учет не ставьте и платите по расчетному методу.