Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Количество резервных скважин на предприятии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Kristina2424
Ситуация такая, у предприятия 10 эксплуатационных скважин, сейчас проектируется водозабор. Проектировщик указывает в проекте, что нужно пробурить резервную скважину, но в лицензии 10 эксплуатационных скважин, по подсчету запасов тоже все прошли, ТЭК не давал рекомендаций бурить ещё одну скважину, тем более что на нужды предприятия в сутки расход воды почти в два раза меньше, чем в подсчете запасов. Проектировщик говорит, что бурить резервную обязательно, ссылаясь на СП сп 31.13330.2021. Вопрос, действительно ли обязательно бурить 11 резервную скважину?
naivemite
Цитата(Kristina2424 @ 19.10.2023, 7:50) *
Ситуация такая, у предприятия 10 эксплуатационных скважин, сейчас проектируется водозабор. Проектировщик указывает в проекте, что нужно пробурить резервную скважину, но в лицензии 10 эксплуатационных скважин, по подсчету запасов тоже все прошли, ТЭК не давал рекомендаций бурить ещё одну скважину, тем более что на нужды предприятия в сутки расход воды почти в два раза меньше, чем в подсчете запасов. Проектировщик говорит, что бурить резервную обязательно, ссылаясь на СП сп 31.13330.2021. Вопрос, действительно ли обязательно бурить 11 резервную скважину?


Если у вас расчетные значения объема воды на нужды ПП в два раза меньше производительности 10 скважин, то что вам мешает написать, что 5 скважин рабочие, 5 резервные?
aminopower
Цитата(naivemite @ 19.10.2023, 1:32) *
Если у вас расчетные значения объема воды на нужды ПП в два раза меньше производительности 10 скважин, то что вам мешает написать, что 5 скважин рабочие, 5 резервные?

Скорее-9 раб+1 рез.
Kristina2424
Цитата(naivemite @ 19.10.2023, 1:32) *
Если у вас расчетные значения объема воды на нужды ПП в два раза меньше производительности 10 скважин, то что вам мешает написать, что 5 скважин рабочие, 5 резервные?

Нужно будет переделывать проект ЗСО, и в лицензии они записаны как 10 эксплуатационных. На это просто времени нет
Serg Ivanov
Цитата(Kristina2424 @ 20.10.2023, 13:44) *
Нужно будет переделывать проект ЗСО, и в лицензии они записаны как 10 эксплуатационных. На это просто времени нет

С какой стати? Все скважины равноправны в части ЗСО.
Ferdipendoz
Цитата(Kristina2424 @ 20.10.2023, 15:44) *
Нужно будет переделывать проект ЗСО, и в лицензии они записаны как 10 эксплуатационных. На это просто времени нет

10 эксплуатационных. Из них рабочих N, резервных M. Все они эксплуатационные с равными правами по ЗСО. Более того, неплохо бы автоматику настроить так, чтобы чередовала рабочие и резервные, для равномерной выработки моторесурса
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.