Четыре щита вентиляции на danfoss mcx08.
Один контроллер сегодня подвис, приточка отключилась, контроллер не реагировал на аварийные режимы по теплоносителю, хотя обратка просела ниже аварийной уставки, при этом часы контроллера показывали время 0.00, дату показывал днем раньше.
После установки времени и даты и перезапуска питания на щите, приточка запустилась, контроллер выдал ожидаемые ошибки по теплоносителю, включилось управление 3-х ходовым, начал прогрев теплообменника, но этот перезапуск питания вызвал снова сбой показания часов - на часах время изменилось с 9.45 на 8.15, но не в 0.00, как в начале, при этом контроллер в ступор не ушел, работает в штатном режиме.
Какая-то проблема с энергонезависимой памятью похоже, как она реализована на этих контроллерах, может подскажет кто?
И еще вопрос по дисплеям на danfoss mcx06, что с ними можно сделать, чтобы решить проблемы с пропаданием читаемости и засветом. На некоторых часть дисплея не отображает половину символов, на других экран полностью засвечен и не видно вообще ничего. Подозреваю, что проблема кроется в шлейфах дисплеев, какой-то массовый брак.
kosmos440o_v2
Дисплей просто выгорел, срок эксплуатации кончился. Можно в сервисном меню попробовать поднять контрастность, но где уже полный швах, там не поможет. Ну и судя по всему батарея или конденсаторы сдохли. Лучше готовить замену контроллера. Мы делали клиентам, тяжеловатая работа, но реальная. Плюс возможности улучшения поставленной дешманской автоматики.