Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Два датчика 0-10В
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
SergeyLevin
Здравствуйте.

Есть два датчика (СО2) 0-10В. Свободный канал только один.
Задача - подключить их на этот один канал таким образом, чтобы на выходе этой конструкции было большее напряжение.
Ну то есть если один выдаёт 5В, а второй 9В, то на выходе должно быть 9В.

Мне говорили про простейшую диодную схему, но я сам очень далёк от этого. Ну то есть соединить, наверное, смогу, но из чего собирать - не имею ни малейшего представления.

К сожалению, даже не знаю, как такой тип прибора может называться (делитель, мультиплексор, сумматор, коммутатор - всё вроде не совсем то), чтобы поиском воспользоваться.

А может быть можно их просто параллельно подключить?

Спасибо
AI 155
Надо развязку делать.
GYUR22
Два диода шотки соединенные минусам (катодами) соединенные в контроллере, к плюсам (анодам) подключаете свои датчики, на них будет очень маленькое падение `0.2-0.3в те даже потеря точности может быть небольшой
SergeyLevin
Цитата(GYUR22 @ 13.10.2023, 10:54) *
Два диода шотки соединенные минусам (катодами) соединенные в контроллере, к плюсам (анодам) подключаете свои датчики, на них будет очень маленькое падение `0.2-0.3в те даже потеря точности может быть небольшой



Благодарю за совет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.