Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настройка горелки Weishaupt WG40 Режимка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Андре3377
Добрый день уважаемые коллеги.Возникла такая ситуация.Сломался менеджер горения на горелки.Горелка была настроена и работала хорошо.Заказали точно такой же менеджер горения W-FM20 с точно такой же версией прошивки.Вопрос какая норма CO2% должна быть на точках P1-P9 то есть то значение которое не должно быть превышено.Знаю что значение CO ppm не должно быть больше 50ppm.Буду прогонять по точкам Р1-P9 и смотреть СО2.
tiptop
Цитата(Андре3377 @ 28.9.2023, 15:46) *
Буду прогонять по точкам Р1-P9 и смотреть СО2.

Ваш газоанализатор может измерять "CO2"?! newconfus.gif
Андре3377
Цитата(tiptop @ 28.9.2023, 16:32) *
Ваш газоанализатор может измерять "CO2"?! newconfus.gif

Это значение на 3й точки P3
tiptop

Сделайте на первой позиции где-нибудь 5-7% кислорода и постепенно убавьте до 3-5 на девятой.
Андре3377
Цитата(tiptop @ 28.9.2023, 19:52) *
Сделайте на первой позиции где-нибудь 5-7% кислорода и постепенно убавьте до 3-5 на девятой.

А CO ppm на малом и большом горение какое должно быть?И углекислый газ СО2?
tiptop
Цитата(Андре3377 @ 28.9.2023, 20:09) *
А CO ppm на малом и большом горение какое должно быть?

Обычно я в оперативной режимной карте пишу "не более 20 ppm".
Андре3377
Цитата(tiptop @ 28.9.2023, 20:22) *
Обычно я в оперативной режимной карте пишу "не более 20 ppm".

А СО2 сколько?То есть если будет на все точках CO ppm 20-25 CO2 8-12% и альфа 1,15-1,30 так нормально будет?С точки P1-P9?
tiptop
Цитата(Андре3377 @ 28.9.2023, 20:45) *
А СО2 сколько?

Не знаю. У нас газоанализаторы тоже показывают CO2, но я на него не обращаю внимания: это просто результат вычисления по несложной формуле.
Андре3377
Цитата(tiptop @ 28.9.2023, 20:55) *
Не знаю. У нас газоанализаторы тоже показывают CO2, но я на него не обращаю внимания: это просто результат вычисления по несложной формуле.

У знал что воздух не настраивается дополнительно то есть он фиксирован.Нужно менять только газ.Интересно какое СО и О2 тогда держать?
Андре3377
Спасибо за коменты.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.