MadUnicorn
Проектируется ПВТП, есть бак сбора конденсата объемом 10 кубов, для дыхательной трубы выбран диаметр 80мм, заказчик боится схлопывания и просит расчетом подтвердить выбранный диаметр. Считали через пропускную способность вентиляционного патрубка, такой вариант их не устроил. Если быть точнее сам вопрос звучит так: "Подтвердить расчётом диаметр дыхательной трубы, как достаточный для предупреждения создание избыточного давления или вакуума при нестационарных режимах эксплуатации.", а также сказали про формулу Цейнера.
Галиев
Поскольку протяженность этой трубы не более трех метров, говорить об экономической составляющей монтажа "нюхалки" не существенно, поставьте им оголовок Ду 150 и пусть все спят спокойно.
Иркутск
Цитата
для дыхательной трубы выбран диаметр 80мм, заказчик боится схлопывания
И правильно боится, зимой законденсирует патрубок и схлопнется бак, ставьте 150 и не мучайтесь. все эти расчёты пропускной способности не берут в внимание условий эксплуатации обычно.