Pyatka
Здравствуйте!
Нужен совет, консультация, помощь) По ТУ давление в сети водоснабжения 2 атм, но в определенные часы идет снижение до 0,5 атм. Вот скажите, пожалуйста, правильно я думаю, что достаточно запроектировать насосную на наружное пожаротушение, поднять давление чтобы у ПГ было не ниже 1 атм или нужны еще и РЕЗЕРВУАРЫ???
Zarat
Вам же нужно давление повысить, а объем по ТУ нужный дает владелец. Только насосную.
Pyatka
Смущает меня именно давление 0,5 атм. Для внутрянки прописано, что при давлении менее 0,5 следует предусматривать резервуар. По наружке ничего не прописано
Serg Ivanov
Цитата(Zarat @ 25.9.2023, 14:17) *
Вам же нужно давление повысить, а объем по ТУ нужный дает владелец. Только насосную.

Где написано что даёт при пожаре? Если и без пожара 0,5.
Считать надо потери на всасывающей линии насосов. Там может и вакуум получится и срыв работы насосов из-за кавитации.