irob23
По СП 30.13330.2020 пункт о напоре переписали вот так:

8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа)
Раньше напор у диктующего прибора был, грубо говоря, 5м, если с аэратором, а теперь сразу 20! То есть даже в одноэтажном здании, получается, надо ставить насосную установку?
ВКшник
И совсем не так. НУ надо ставить когда давление не хватает, у вас давление в наружных сетях какое? Возможно оно перекрывает ваше требуемое.
irob23
Давление в наружных сетях 25м., получается на здание 2 этажа необходимо ставить насосную установку.
aminopower
Цитата(irob23 @ 23.9.2023, 9:22) *
Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа)

У подавляющего большинства современных смесителей на рынке по паспорту минимальное давление 0,05-0,1 МПа
irob23
Как и у других приборов - стир., посуд. машинки. Экспертиза настаивает на 20м
aminopower
Цитата(irob23 @ 25.9.2023, 8:27) *
Экспертиза настаивает на 20м

Ну раз настаивает, то ставьте. В безэкспертизных проектах, я б не стал так заморачиваться, т.к. пункт, конечно, некорректный.
Aerl
Цитата(irob23 @ 25.9.2023, 8:27) *
Как и у других приборов - стир., посуд. машинки. Экспертиза настаивает на 20м


Ну вот откры первую же в ДНС, требуемое давление от 5 м. Для стиралок давление в принципе не критично.
https://drv.dns-shop.ru/oth/W/wm-f610tdhe_i...09_29092022.pdf

А еще в квартите можно поставить ультра крутые душевые кабины, системы водоочистки с псевдо обратным осмосом, которые и 50м.в.ст. попросят. Похоже мы уже пришли к моменту когда минимальное требуемое давление должно зависеть от класса жилья
neonar
Цитата(aminopower @ 25.9.2023, 8:09) *
У подавляющего большинства современных смесителей на рынке по паспорту минимальное давление 0,05-0,1 МПа


Да, 0,05 МПа это именно минимальное давление по ГОСТу 19681—2016. При данном давлении, скажем умывальник со смесителем дает расход 0,07 л/с.
Грубо говоря чтобы из смесителя полилась вода и его можно было использовать (не важно для каких целей) нужно создать минимальное давление.
А диапазон 0,05-0,63 МПа это разрешенное давление при котором возможна эксплуатация смесителя как изделия самого по себе сферического в вакууме.


Другое дело, если мы проектируем систему водопровода, к которой присоединяем этот смеситель. Тут уже мы должны руководствоваться СП 30, который задает
требование минимального расхода из смесителя умывальника 0,09 л/с, таблица А.1 для нормального удовлетворения потребности в воде потребителей.
Поэтому в данном случае минимальное давление будет больше чем 0,05 МПа.

Вот прикреплении исследование какой должен быть напор у прибора, разработчиков программы "Умная вода", правда немного устарел в связи с обновлением СП, но суть не меняется
vasilevsk-ivan
Добрый день!
Авторы СП старались охватить все возможные варианты использования сан. техники в квартире. Например, один человек поставит себе обычный смеситель в ванную, другой - джакузи, которые требуют как раз-таки около 20 м. Это, что касается многоквартирных домов.
Другой момент, что стоило бы им сделать оговорку - иное давление при соответствующих расчетах. Как например в какой-нибудь даче. Там 5 м хватит с лихвой.
Продолжаю рассуждать: если бы они сделали такую оговорку, то все проектировщики и в многоэтажном здании приводили бы такие расчеты. Как следствие, не хватит напора кому-то на джакузи rolleyes.gif
aminopower
Цитата(vasilevsk-ivan @ 6.11.2023, 10:17) *
один человек поставит себе обычный смеситель в ванную, другой - джакузи

Вообще-то, касательно проектов, смесители ставит (или не ставит) проектировщик на основании ТЗ. Далее, уже жильцы могут поставить себе, при желании, и джакузи и душ Шарко и пр, и сами озаботиться напором к эти приборам.

Цитата(vasilevsk-ivan @ 6.11.2023, 10:17) *
Как например в какой-нибудь даче.

Дачи разные бывают)
vasilevsk-ivan
Цитата(aminopower @ 7.11.2023, 2:08) *
Вообще-то, касательно проектов, смесители ставит (или не ставит) проектировщик на основании ТЗ. Далее, уже жильцы могут поставить себе, при желании, и джакузи и душ Шарко и пр, и сами озаботиться напором к эти приборам.


Дачи разные бывают)


Вообще-то, касательно проектов, чаще всего в ТЗ прописывают, что проектировщик ставит водомерный узел в квартире и на этом все rolleyes.gif так выгоднее всем. Сколько многоэтажек проектируем и сколько вижу сторонние проекты, практически всегда уходят от разводки сан. техники в квартире. Проектируют только во встроенных помещениях.
А касательно напора, вот именно поэтому, чтобы человек смог себе поставить джакузи и не париться, увеличили напор до 20 м. Ну и плюс заложены ошибки проектировщиков и строителей) Мое мнение
neonar
А потери в гибкой подводке? У нее Ду 8 может быть это тоже плюсом.