в крайней версии СП 10 высота струи у ПК принимается согласно пункту 7.15.
Вопрос в следующем- для производственного здания высотой менее 50 м минимальную высоту струю принимать 6 м или 16? Раньше в старом СНИПе было указано на счет производственных зданий и можно было принять 6 м, а теперь производственное здание исключили из первой строки (где 6 м).

7.15. Давление у ПК-с должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения. Высоту или радиус действия компактной части струи следует принимать не менее:
6 м - в жилых, общественных и административных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м включ.;
8 м - в жилых зданиях высотой свыше 50 м;
16 м - в общественных, производственных и административных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м.
SV_vrn
Цитата(projects @ 22.9.2023, 9:07) *
7.15. Давление у ПК-с должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения. Высоту или радиус действия компактной части струи следует принимать не менее:

projects
не менее, чем сколько? производственное здание высотой менее 50 м не относится ни к одному из пунктов.
Ferdipendoz
Цитата(projects @ 28.9.2023, 13:15) *
не менее, чем сколько? производственное здание высотой менее 50 м не относится ни к одному из пунктов.

Не менее, чем необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения.
projects
Цитата(Ferdipendoz @ 29.9.2023, 9:35) *
Не менее, чем необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения.

получается, раз наш объект не попадает в этот перечень, значит не смотрим тогда на этот пункт?
7.15. Давление у ПК-с должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения. Высоту или радиус действия компактной части струи следует принимать не менее:
6 м - в жилых, общественных и административных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м включ.;
8 м - в жилых зданиях высотой свыше 50 м;
16 м - в общественных, производственных и административных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м.
Ferdipendoz
Цитата(projects @ 2.10.2023, 15:05) *
получается, раз наш объект не попадает в этот перечень, значит не смотрим тогда на этот пункт?
7.15. Давление у ПК-с должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения. Высоту или радиус действия компактной части струи следует принимать не менее:
6 м - в жилых, общественных и административных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м включ.;
8 м - в жилых зданиях высотой свыше 50 м;
16 м - в общественных, производственных и административных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м.

Смотрим и принимаем струю высотой до самой высокой точки помещения. А минимальную высоту смысла нет ограничивать - меньше 6 м всё равно СП не предусматривает