Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резервирование электрокотлом систем отопления и вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
таня ТМ
Доброго всем дня! Такая проблема. В больнице нужно предусмотреть резервирование ИТП, на случай поломки сети, всех систем отопления, вентиляции и ГВС. Все подключено по независимой схеме. Если с ГВС разобрались быстро. Сделали резервную бойлерную с электрическим накопителем, то с отопление и вентиляции задумались. Возможно поставить электрокотел на сетевой воде с насосом для циркуляции, а подпитку систем держать водой из ХВС? Мощность отопления и вентиляции 0,2г кал/час. Сеть от котельной. Котельная 2 категории надежности.
jota
Электрокотёл лучше включить после теплообменника и использовать существующие насосы циркуляции вторичного контура. Правда, тогда не будет регулирования температуры по наружному воздуху, но и не будет потерь в теплообменнике и первичном контуре. Не нужны и доп. насосы. Считая, что авария теплосетей это экстраординарный случай и на короткое время, регулировкой температуры можно пренебречь: вентустановки имеют собственные узлы, а если радиаторы с термостатами, то вообще без проблем.
таня ТМ
Поняла, спасибо! А правильно понимаю, что мне еще надо будет подсоединить подпитку из ХВС, чтобы держать давление в сети? Насчет сетей. Там котельная на дизеле. Дизель могут не подвезти.

jota
Если в котельной есть подготовка подпиточной воды (фильтр), то можно оставить существующую подпитку (отсутствие солярки не останавливает работу фильтров).
Но это один из вариантов схемы. Можно котёл включить параллельно ТО, вобщем решать Вам...
таня ТМ
Да, будем ставить 2 котла после теплообменников отопления и вентиляции. Спасибо за помощь!!
ИОВ
Цитата(jota @ 20.9.2023, 18:01) *
Считая, что авария теплосетей это экстраординарный случай и на короткое время, регулировкой температуры можно пренебречь ...

Тут у меня сомнение - по сообщению ТС:
Цитата(таня ТМ @ 20.9.2023, 17:41) *
Котельная 2 категории надежности.

Т.е. любой аварийный останов котельной м.б. вовсе не кратковременным эпизодом.
Значит, резервное теплоснабжение от электрокотлов д. б. с нормируемым регулированием.
инж323
Цитата(ИОВ @ 21.9.2023, 14:24) *
Тут у меня сомнение - по сообщению ТС:

Т.е. любой аварийный останов котельной м.б. вовсе не кратковременным эпизодом.
Значит, резервное теплоснабжение от электрокотлов д. б. с нормируемым регулированием.

угу. Больница- объект 1-йкатегории по надежности.
Хотя, как Йота правильно подметил котлы свои электро ставьте только на внутренних контурах теплоснабжения систем отопления и вентиляции.
А ХВО для резерва еще не упомянули. Из В1 просто так подпитку делать "некрасиво", всё одно э в экспертизу с таким идти надо будет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.