Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приточно вытяжная установка в стеклянном здании с бассейном
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
shsa1976
Добрый день, нужна помощь. Есть высокое стеклянное здание (металлокаркас и стекла). В нём есть бассейн и ПВУ на 35000 кубов. Выброс воздуха идёт в фасад, который стеклянный. В зимнее время влажный воздух будет превращаться в наледь на стекле, что категорически хотят исключить. Как сделать установку, чтобы воздух выходил идеально сухим... Или же с минимальной влажностью или может кто какой то конструктив может предложить??
LordN
отдел фантастики находится на каком-то другом форуме.
не хотите наледи - грейте стекло и улицу
не хотите греть улицу - переносите выхлоп в сторону
инж323
Цитата(LordN @ 19.9.2023, 17:19) *
отдел фантастики находится на каком-то другом форуме.
не хотите наледи - грейте стекло и улицу
не хотите греть улицу - переносите выхлоп в сторону

Не, тут хитрей вобщем проходит вариант и наледи нет( правда вариант от практической установки отработавшей более 20 лет , хотя не в бассейне.
Витражи уже имеющиеся и являющиеся достаточными в качестве нарограждения закрываем еще одним однослойным витражом с зазором в 400-500 мм( что б туда могла войти уборщица мыть стекла), там же стоит отопительный прибор с частью мощности СО, компенсируя теплопотери витража "наружнего" и в это же пространство даем приток(свежего, а не рециркуляционного воздуха из помещения бассейна) и наверху и внизу этого внутреннего пространства меж внешним витражом и внутренним решетки вентиляционные для проветривания.Одна створка внутреннего витража понятно открывающаяся, что б уборщица могла туда войти.
и вобщем никогда ничего не обмерзало, хотя и предупреждал что это не бассейн и нет прямых брызг. Просто в том общ. здании было четкое условие в ТЗ- витражи что б гарантировано не обмерзали. Потому и приток туда дали и ОП вставили.
Зы. Сейчас там низ внешнего витража закрасили и ОП с наружи не видно- может и до сих пор так работает. А здание сдано в эксплуатацию в 1988 году к ноябрьским. И ни одной жалобы на решение не звучало ни ранее, но потом, как то заходил, лет 10-12 назад, и не обмерзало. И мол ОП- а чего их менять- пашут и норм всё, но вот низ закрасили у витражей. Может сменили ОП всё же? Комфорты стояли. biggrin.gif

глянул яндекс- не, низ не закрасили, он каменный. Витраж с отм. 0.6 м от пола начинается. и витражи еще те, прежние.
jota
Из письма неясно в каком регионе бассеин, его назначение и размеры, неясно что за ПВУ..... В принципе, решить можно всё. Вопрос о разумности... Поэтому, если хотите адекватный ответ, задавйте адекватный вопрос с подробностями и условиями....
shsa1976
Это Санкт-Петербург, установка на 35000 кубов
jota
Цитата(shsa1976 @ 19.9.2023, 21:25) *
Это Санкт-Петербург, установка на 35000 кубов

Установка с рекуперацией, рециркуляцией, тепловым насосом, специализированная для бассеинов, какой фирмы, тип ...? и т.д.
Про бассеин - глухо?
И потом, проблема будет не в удалении воздуха, а как сделать вентиляцию чтоб стекло ограждений бассеина не потело.
shsa1976
Не важно какая установка, пусть будет любая какая захотите, с любым типом рекуперации, с любым типом охлаждения или нагрева... В мощности никто не ограничивает. И дело не в стекле ограждения бассейна. Установка 35000 кубов, то есть это огромное количество воды которое выкидывается на улицу. Задача сделать чтобы в выбросе было существенно меньше чем 7 г воды на кг воздуха.

Установки еще нет, есть расчет по кубам, сначала надо решить задачу о минимизации влаги, или предложить какое-то инженерное решение...
jota
35000 m3/h это не количество наружного воздуха, а воздухообмен. Количество наружного воздуха (выбрасываемого) расчитывается по людям, остальное рециркуляция с осушением. Есть несколько способов осушения - смотрите информацию производителей вентоборудования для бассеинов, которое доступно у вас. На их сайтах найдёте рекомендации и, возможно, программы подбора. На сайте форума "программы" тоже можете найти полезное
JERUKO
Цитата(jota @ 20.9.2023, 10:15) *
35000 m3/h это не количество наружного воздуха, а воздухообмен. Количество наружного воздуха (выбрасываемого) расчитывается по людям, остальное рециркуляция с осушением. Есть несколько способов осушения - смотрите информацию производителей вентоборудования для бассеинов, которое доступно у вас. На их сайтах найдёте рекомендации и, возможно, программы подбора. На сайте форума "программы" тоже можете найти полезное

Добрый день!
Подскажите пожалуйста касаемо 2 файла методики. На странице есть формула нахождения Еу(безразмерный комплекс эффективности теплообмена) Страница 17
Еу=(tув-tук)/(tув-tн)=(Iув-Iук)/(Iув-Iн)=(Iув-Iук/(Iув-Iн)=(64,1-28,7)/(64,1-(-26))=0,43
Откуда взята Iув=64,1.
И вообще если есть информация можно поподробнее посмотреть как расчитать воздух в теплообменнике(теплоутилизаторе). Заранее спасибо большое!
JERUKO
Цитата(JERUKO @ 9.5.2024, 16:43) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста касаемо 2 файла методики. На странице есть формула нахождения Еу(безразмерный комплекс эффективности теплообмена) Страница 17
Еу=(tув-tук)/(tув-tн)=(Iув-Iук)/(Iув-Iн)=(Iув-Iук/(Iув-Iн)=(64,1-28,7)/(64,1-(-26))=0,43
Откуда взята Iув=64,1.
И вообще если есть информация можно поподробнее посмотреть как расчитать воздух в теплообменнике(теплоутилизаторе). Заранее спасибо большое!