Всем добрый день, имеем объект в виде фарм. производства.
Есть отдельное помещение со своей приточно-вытяжной системой. Настроена по расходу так, чтобы преобладал приток (подпор в помещении относительно запотолочного пространства). На вытяжном воздуховоде установлен VAV клапан VRU-M1-BAC с преднастройкой производителем на работу по давлению. + от VAV выведен в помещение, - никуда (= в запотолочном пространстве). Управления VAV клапаном нету ни по 0-10В ни по шине (по проекту), только мониторинг. Делаем настройку через NFC и выставляем Pмин с 0 на 20Па (минимум 20 можно). Соответственно по нашему предположению раз управляющего сигнала нету, он должен держать свой минимум, т.е. 20 Па. Режим ручного управления - Авто. При работе вентустановки VAV видит уставку 20 Па, видит текущий перепад давления 36 Па, но продолжает стоять закрытым, хотя по логике должен приоткрываться чтобы его уменьшить. Может кто имел дело с такими VAV клапанами? Производитель/поставщик отмалчиваются...