Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите рассчитать тепловую нагрузку ангара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Мусорка
Андрей231
Добрый день! Помогите с расчетом тепловой нагрузки Ангара(только отопление). размер 72х21, высота по стенам 9м, в коньке 11м. Стены сендвич 100мм, крыша 150мм, пол бетонная плита 150мм. Площадь однокамерных окон 167м2, двери и ворота 24м2
UNikilai
Здравствуйте, все это вы можете самостоятельно посчитать, если нужно прям примерно. В интернете ищете "теплотехнический расчет онлайн" и выбираете максимально понятный вам вариант
lovial
Цитата(Андрей231 @ 10.9.2023, 12:01) *
Добрый день! Помогите с расчетом тепловой нагрузки Ангара(только отопление). размер 72х21, высота по стенам 9м, в коньке 11м. Стены сендвич 100мм, крыша 150мм, пол бетонная плита 150мм. Площадь однокамерных окон 167м2, двери и ворота 24м2

Город хоть какой?
tiptop
Цитата(Андрей231 @ 10.9.2023, 12:01) *
тепловой нагрузки Ангара

"Ангара" - это, кажется, где-то в Сибири...
lovial
Цитата(tiptop @ 11.9.2023, 9:50) *
"Ангара" - это, кажется, где-то в Сибири...

АнгАр - он где угодно может быть... smile.gif
Андрей231
Подмосковье

По калькулятору онлайн получается в районе 0,3 Гкал/час, а нам предоставляют расчет на 0,116гкал. Вот и пытаемся понять где правда.
AGAG
вы с кем то работаете? и им почему-то не доверяете? а зачем тогда работаете?)))
а так - 0,116 разумно, а вот 0,3 многовато, очень
lovial
Цитата(Андрей231 @ 12.9.2023, 11:06) *
Подмосковье

По калькулятору онлайн получается в районе 0,3 Гкал/час, а нам предоставляют расчет на 0,116гкал. Вот и пытаемся понять где правда.

А расчет можно глянуть? Ну чтобы не "тянуть" данные о составе пирога ограждающих конструкций, температуре внутри склада и т.д.?
Андрей231
Вот расчёт

Долгая история... Но перепроверить все равно надо) просто имеется аналогичное в размерах и конструкции здание и по расчетам Работников тепловых сетей, его нагрузка составляет 0,32гкал/ч.. Вот и пытаемся разобраться. Какая-либо вентиляция в здании отсутствует. Но что будет в дальнейшем, просто склад, какое-нибудь сварочное производство или еще что-то мы не знаем. Они строятся под продажу.

При том звоню опять же в эту же Теплосеть, прошу их рассчитать нагрузку, в итоге по их программе получается 0,28гкал/ч. Пытаемся понять где правда. Так как таких цехов у нас три, и под них сейчас запроектировали теплосеть. Соответственно от нагрузки здания и будет зависеть диаметр трубопроводов
lovial
Вроде особых косяков нету...
Разница, на мой взгляд, может быть в связи с тем, что программы считают по нормативам типа МДС 41-4.2000, в которых заложены затраты тепла и на вентиляцию, и даже при минимальной кратности воздухообмена для склада в 2 потери тепла будут значительно больше потерь на отопление.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.