Добрый день специалисты. Ситуация такая, не получается связаться с ПЧ по модбасу, к сожалению на объекте отсутствует переходник rs485, и никак с ноута в него не залезть. Адресацию, скорость передачи, биты настроены. Не особо понимаю как работают параметры Fr1 = ter, Fr2 = AIUI, Cd1 = ter , Cd2 = Mdb, пытаюсь что-то в них менять вообще перестает запускаться. В epsilone, настройки в прикрепленном скриншоте. На шкафу с частотным преобразователем установлен переключатель ручной/дистанционный, на панели оператора при переключении в дистанционный режим становятся доступны пуск/стоп и задание частоты, пуск/стоп работает, а задание частоты и отображение нет. Помоги пожалуйста кто чем может). Искал много, даже закопался в инструкциях, но так и не могу понять как ему данные то передать.
Добрый день!
Если управление идёт только по модбас, установите ВСЕ
каналы задания и каналы управления модбас (Fr1 = Mdb, Fr2 = Mdb, Cd1 = Mdb, Cd2=Mdb)
Как установить задание частоты по модбас:
https://www.youtube.com/shorts/Yy5XYVgWQfcНастройки делать при остановленном ПЧ
После изменения сетевых настроек перезапустите питание ПЧ - отключить, дождаться погасания индикаторов, включить
Проверяйте
Управление приходит на физический вход, а частоту нужно по модбасу передать, вообще в идеале конечно бы сделать раздельное управление с физических входов или модбас, на атв630 получилось так сделать, у них параметр CHCF позволяет сделать I/O mode, у этих только комбинированный и раздельный. Но думаю разберусь.
По модбасу напрямую не получается с ним связаться, нашли только такой переходник
https://www.dns-shop.ru/product/5989e5eab49...ype-a---rs485/# , драйвер вроде установил, в ноуте определяется нормально. Продолжаю эксперименты...
Делал все как в этом видео
https://yandex.ru/video/preview/3044456519501732595кстати modbus poll при попытке подключения выдает ошибку (прикрепил скрин), провода местами менять пробовал.
А не, тупанул, все подключилось по модбасу! Сейчас попробую настроиться, вечером отпишусь что получилось.
теперь не могу от контроллера получить данные, modbus slave выдает ошибку "Setting port parameters failed with error 4". Драйвер вроде установлен правильный...
Добрый день!
Fr1 = Mdb, Fr2 = не важно, Cd1 = ter , Cd2 = не важно
CHCF - раздельный
Текущий набор параметров - первый
Кабель для подключения ПК к АТВ - Кабель TCSMCNAM3M002P
После установки драйвера кабеля появится виртуальный СОМ-порт, вот через него и нужно подключаться
Проверить:
1. Настройки СОМ-порта ПК (скорость, чётность...)
2. Проверить настройки порта модбас в ПЧ в пункте меню СОМ - адрес, скорость, чётность...После изменения настроек сделать перезапуск питания
3. При подключении к ПЧ указать правильный его адрес
4. Убедиться, что в ПК другие программы не используют 502 порт и отключить брандмауэр на время экспериментов
к ПЧ я подключаюсь без проблем, теперь не могу с контроллера данные считать
похоже на контроллере порт не рабочий оказался, сейчас все настроено едет-крутится по модбасу. Еще остался вопрос, как сделать что бы можно было с кнопок физических работать и устанавливать частоту с панели на ПЧ, либо принимать частоту по модбасу в дистанционном режиме. Тут схема просто заведена так что есть переключатель который соединяет с пч либо кнопки пуск/старт либо физ выходы контроллера. Нужно ли будет контакт переключателя на привод завести что бы он знал откуда брать частоту(с панели или по модбасу)?
"Нам бы схемку аль чертёж..."
А так, похоже, в меню CTL нужно поиграться с параметром rFc (переключение задания 2)
предыдущие исполнители не оставили схем)) да в общем поигрался с ctl,подаем на вход LI4 сигнал и привод понимает что пора принимать частоту по модбасу, все получилось, все работает) Спасибо что откликнулись!