Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: герметизация воздуховодов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
linkod
здравствуйте, ставили скобы, герметиком проходили. результата нет. Что делать?)
Skaramush
Менять на круглые, прямошовные на фланцах. Монтировать швом вверх, фланцы на резиновых прокладках.

А ещё снижать скорость на жироуловителе, как минимум. Или ставить гидрофильтр, что надёжнее.
linkod
Цитата(Skaramush @ 31.8.2023, 9:03) *
Менять на круглые, прямошовные на фланцах. Монтировать швом вверх, фланцы на резиновых прокладках.

А ещё снижать скорость на жироуловителе, как минимум. Или ставить гидрофильтр, что надёжнее.


какую скорость потока взять? там и так уже 2,5м.с.
Skaramush
Если именно на сухом лабиринтном фильтре 2,5 - это много, это прорыв. Но в лучшем случае, сухие лабиринтные, да ещё и с "оптимизированным" профилем лопаток, это 40% эффективности в идеале.

Прямоугольные воздуховоды на "еврошине", а именно они у Вас, судя по "скобы ставили" будут гарантировано течь. И герметик по замасленной поверхности - самообман. Меняйте систему.
Хитрый Лис
Вам не герметизировать воздуховоды надо, а делать так чтобы жир не попадал в воздуховоды в принципе. И это не из-за того что жир бежит через стыки, а в том что он откладывается на стенках воздуховода, копится там, а потом при попадании туда (прорывании через зонт) искры, весь жир может загореться и пойдет огонь по воздуховодам.
ИОВ
Цитата(Хитрый Лис @ 5.9.2023, 5:17) *
Вам не герметизировать воздуховоды надо, а делать так чтобы жир не попадал в воздуховоды в принципе.

Надо герметизировать. Попадание жира в воздуховоды всё-равно неизбежно. Просто при гидрофильтре улавливание эффективнее, но много жира проскакивает и его.
Skaramush
...К тому же, когда производится очистка воздуховодов (а она должна производиться), из неплотных получите те же потёки, но "в промышленных масштабах".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.