Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изменение проекта в контроллере carel pcoxs
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Kewholod55
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вопрос к тем кто эксплуатирует контроллеры carel pcoxs. Есть 4 установки ПВ для бассейна, бассейн расположен в сибири, ПВ представляет собой теплообменник (водяное отопление), привод трехходового крана (подача теплоносителя в теплообменник) вентилятор, и частотник на двигат вентилятора, подача воздуха на входе никак не регулируется. На входе стоит заслонка которая закрывается при отключ или угрозе замерзания... Как вы уже наверное догадались в первую же зиму разморозили все 4 теплообменника (темпер наружнего -30С). С целью модернизации данной системы под морозы хотел настроить 2 Ai (не задействованый), для управления частотником вентилятора, чтобы снижать поток приточного воздуха при снижении температуры окруж воздуха. Но тут возникла проблема, доступа к конф нет, установлен пароль, разработчик ничем помочь не может. Начитался форумом, скачал кучу мукулатуры, понял что так просто сделать это не удастся (как это было бы с corigo)Вопрос следующий, как проще поступить в моей ситуации, с чего начать?
AI 155
Я бы начал с проверки проекта/монтажа/настройки железа вентустановки (особое внимание смес. узлу)и настроек в меню контроллера.
В настройках есть пункт при выборе которого насос включается при наличии упр. сигнала на клапане. Т.е. в деж. режиме насос стоит, соответсвенно вся суперконструкция замерзает. + что за датчики стоят , последний раз они врали на +20*С , причем все.
Kewholod55
Схему проверю, спасибо! Тут еще дело в том что схеме реализации согласно проекта, данная система не будет работать при сильных морозах, так как у нее нет регулировки приточного воздуха, она одинаково "дует" и при +30 и при -30, разница только в том что при минус 30 полностью открыт трехходовой клапан и работает насос. Тепри таких условиях температура выход воздуха (+25) не будет достижима. А если сделать так чтобы поток воздуха регулировался вчастотником, то можно будет поддерживать необходимую температуру при минусовой уличной.

У меня предположение что данная система разрабатывалась для других климатических условий.
AI 155
Правильно сделанная установка не замерзает - остановится по угрозе замерзания.
.............
Была пропущена стадия "ПНР", сейчас она перешла в стадию "выполнение гарантийных обязательств" п.п. "ремонт" ,
т.е. придется все таки сделать ПНР. А т.к. это ремонт и известно, что установка никогда не нормально работала, то придется проверять буквально все и
при необходимости пэнээрить. В принципе ничего сложного нет.
Kewholod55
Согласен, она должна выключить вентилятор, закрыть внешнюю заслонку, открыть трехходовой, и вкл насос...в нашем случае насос выключался, поэтому разморозили теплообменники.
AI 155
Насос автоматически управляется, если включена настройка в меню и активирован датчик Тнар воздуха.
Его можно включить постоянно. Это еще не все. Как правило проблемы с водой. Но это несложно проверить зная состав см. узла и давление подача/обратка+отопительный график в месте присоединения узла и куда именно он присоединен (бывает совсем безграмотно). Касательно самой установки, то необходимо проверить достаточность калорифера расходу воздуха и климатическим условиям. Если недостаточен, то как вариант, автоматически уменьшать (если это допустимо). Если сильно недостаточно или оч. низкий температурный график теплоснабжения, то снижение особо не спасет, будет крутится обдувая сам себя. В итоге снова вызовут.
...........
Напишите какие у вас датчики, особенно на обратке. Я не так давно с ними попадал, есть тема в автоматике.
..........
А что за установка -Нед, Корф ?
Kewholod55
Шкафы ned, по датчикам заатра гляну, напишу
AI 155
Если Wilman, то они врут с новья, по крайней мере нужно проверить, причем в диапазоне около 20*С все нормально, а при температурах выше сильно завышают показания. Т.е. показания дисплея все норм, а срабатывает по низкой обратке и она на самом деле низкая.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.