Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: компрессор для повышения давления газа в котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
necukoT
А встречали ли установку компрессора с ресиверами для повышения давления газа в котельной?
в котельной установлены котлы газовые и ГПУ. Давление газа на входе - низкое, и не хватает для работы ГПУ.
Заказчик предложил установить компрессор на газопроводе и ресиверы, таким образом повысить давление перед ГПУ.
сама котельная пристроена к офисному зданию и находится в жилом районе.
В интернете нахожу отсылки к приказу Ростехнадзора №536 п.67 о сосудах под давлением.

"Не разрешается установка в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в
примыкающих к ним помещениях, сосудов, подлежащих учету в территориальных органах
Ростехнадзора или в иных федеральных органах исполнительной власти в области
промышленной безопасности."


В таких помещениях нельзя размещать подобные сосуды? Есть ли другие соображения о запретах на подобное?
Gibadullina VV
Ищите газопровод с нужным давлением, не усложняйте себе жизнь сложным нераспространенным оборудованием
necukoT
Цитата(Gibadullina VV @ 24.8.2023, 11:23) *
Ищите газопровод с нужным давлением, не усложняйте себе жизнь сложным нераспространенным оборудованием


полностью согласен
вот хотел бы найти подтверждение тому что это не согласуют газовики

Компрессоры нагнетают до 6 атмосфер, а газопроводы с таким давлением в городской черте запрещены. Думаю на компрессоры тоже запрет будет по этой причине
Галиев
Цитата(necukoT @ 24.8.2023, 12:08) *
Компрессоры нагнетают до 6 атмосфер, а газопроводы с таким давлением в городской черте запрещены.

СП 62.13330.2011 актуальные
6 Котельные:

отдельно стоящие До 0,6 МПа (включ.)


пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий До 0,6 МПа (включ.)
У меня была котельная с шестеркой на вводе в ГРУ. Так, что не гните на холодную. Можно такое давление в городе.

Вот еще инфа для размышления:

Газопроводы высокого давления 1а категории — давление газа в газопроводе свыше 1,2 МПа(12 кгс/смІ). Газопроводы с таким давлением предназначены для подачи газа к парогазовым и турбинным установкам на территории тепловых электростанций. Чаше всего на такие предприятия газ поступает по газопроводам высокого давления 1 категории. На территории самих предприятий предусматривают дожимные компрессорные станции для поднятия давления газа;
Источник: https://promgazarm.ru/klassifikatsiya-gazop...-novym-pravilam

Другое дело - газпром Вам сможет обеспечить метры кубические в час по трубе низкого давления в нужном количестве, с последующей дожимкой для ТГУ?
necukoT
Цитата(Галиев @ 26.8.2023, 20:21) *
СП 62.13330.2011 актуальные
6 Котельные:

отдельно стоящие До 0,6 МПа (включ.)


пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий До 0,6 МПа (включ.)
У меня была котельная с шестеркой на вводе в ГРУ. Так, что не гните на холодную. Можно такое давление в городе.

Вот еще инфа для размышления:

Газопроводы высокого давления 1а категории — давление газа в газопроводе свыше 1,2 МПа(12 кгс/смІ). Газопроводы с таким давлением предназначены для подачи газа к парогазовым и турбинным установкам на территории тепловых электростанций. Чаше всего на такие предприятия газ поступает по газопроводам высокого давления 1 категории. На территории самих предприятий предусматривают дожимные компрессорные станции для поднятия давления газа;
Источник: https://promgazarm.ru/klassifikatsiya-gazop...-novym-pravilam

Другое дело - газпром Вам сможет обеспечить метры кубические в час по трубе низкого давления в нужном количестве, с последующей дожимкой для ТГУ?



тут пристроенная котельная к офисному не производственному зданию..

T-rex
В данном случае прямой аналог предложенного технического решения - это когда напруги в сети не хватает, ставят стабилизатор для получения 220 вольт. В итоге посадка в сетях может увеличиться, греются провода внешних сетей. Труба греться не будет конечно, но гидравлика по всей сети как- то изменится. Я бы расширением диаметра подводящей трубы озадачился, дешевле компрессора будет небось
necukoT
Да, тут можно переложить трубопровод и можно счетчик заменить на Ирвис, сейчас турбинный стоит.
Еще лучше отдельную ветку среднего давления подвести и грпш поставить перед вводом в котельную. ...хоть это и затротно очень

Самое неприятное, что по расчетам эта ситуация и прорисовывалась, но заказчик упорно не хотел это замечать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.